котел арістон Генус 35 сf

Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем Docbrat, 31 дек 2012.

  1. Docbrat

    Docbrat Новачок

    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Ужгород
    Арістон 35 CF
    5 років не було проблем в користуванні
    останній місяць виникла проблема - велика різниця тиску в системі від 0,9-3 атм
    тиск в бачку 1 атм, при нагрівання до 70-75 градусів тиск піднімається до 3 атм і вище, спрацьовує клапан і скидує воду, потім при виключенні котла тиск падає нижче номінального і присить добавити води. І так постійно.
    підскажіть можливі несправності і шляхи їх вирішення!
     
  2. тепловик

    тепловик Інженер

    Сообщения:
    1.506
    Симпатии:
    390
    Адрес:
    Черкассы
    А как Вы давление в бачке меряете и накачиваете,Опишите сам процесс
     
    1 человеку нравится это.
  3. Docbrat

    Docbrat Новачок

    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Ужгород
    Відповідь: котел арістон Генус 35 сf

    температура води 24 градуса, давление в системе 1,2 атм, давление в бачке 1 атм по манометру
     
  4. тепловик

    тепловик Інженер

    Сообщения:
    1.506
    Симпатии:
    390
    Адрес:
    Черкассы
    Для правильной проверки давления в РБ котла для начала надо скинуть давление в системе на ноль,При добавлении давления в баке КРАНЫ ИЛИ ХОТЯ БЫ ОДИН КРАН ДОЛЖЕН СООБЩАТЬСЯ С АТМОСФЕРОЙ,Иначе Вы видите кроме давления в баке встречное давление системы
     
  5. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Сообщения:
    3.012
    Симпатии:
    803
    Відповідь: котел арістон Генус 35 сf

    Злийте воду з котла. Накачайте в бачок 1-1,2атм.Заповніть систему водою і підніміть тиск води до 1,1- 1,3атм.
     
  6. jury11

    jury11 Підмайстер

    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    28
    Адрес:
    Івано-Франківськ
    Відповідь: котел арістон Генус 35 сf

    Я б радив почистити підключку розширювача.Тобто шланг(або вужик :-D),який з"єднує розширювач з котлом.Зі сторони бака він на гайці,а зі сторони котла зафіксований кліпсою....Від"єднати його продути і прочистити отвори.
     
    1 человеку нравится это.
  7. Docbrat

    Docbrat Новачок

    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Ужгород
    Відповідь: котел арістон Генус 35 сf

    всім дякую за поради, причина виявилась дуже банальною!)))
    Стравлював ніпель на бачку, потрошку але стравлював.
    З наступаючим Різдвом!
     
    1 человеку нравится это.

Поделиться этой страницей