Электро обогреватель для 600м2

Тема в разделе "Электрокотлы", создана пользователем Vladlen, 21 дек 2012.

  1. Vladlen

    Vladlen Шабашник

    Сообщения:
    3.613
    Симпатии:
    695
    Адрес:
    Сумы
    Посоветуйте электро обогреватель для помещения площадью 600м2?Ищется альтернатива воздушному отоплению .
     
  2. Руслан099

    Руслан099 Майстер

    Сообщения:
    724
    Симпатии:
    70
    Адрес:
    Киев
    тепловой насос на 60кВт +фанкоилы.При такой площади- очень быстро отобьётся.
     
  3. elden

    elden Інженер

    Сообщения:
    762
    Симпатии:
    661
    1. Высота помещения...
    2. Назначение помещения...(температурный режим)
    3. Готовность к переделкам...
    Остальное по ходу обсуждения.
     
  4. Vladlen

    Vladlen Шабашник

    Сообщения:
    3.613
    Симпатии:
    695
    Адрес:
    Сумы
    Средняя высота 6м.
    Развлекательный центр
    Минимальная.

    Стоит днепропетровский тен , по идее должен выдавать 18 ампер по факту 12А. . Производитель посоветовал добавить соды-тестируют
     
  5. elden

    elden Інженер

    Сообщения:
    762
    Симпатии:
    661
    Круто. Идеальное отопление - теплые полы.
    Существующее отопление не устраивает: холодно или дорого?
    Понимаю.
    18 А/380В - ~12кВт = кто-то сильно сэкономил на электрокотле. Однозначно добавлять мощность.
    Судя по
    либо потеря в линии весьма существенная, либо неисправны ТЭНы.
    Можно еще пригласить экстрасенсов или бабку-гадалку.Эффект будет аналогичный. rofl

    P.S. Если нет ограничений по электроснабжению рассмотрите вариант установки нескольких тепловых завес по стенам помещения. Довольно недорого и переделок минимум.
     
    1 человеку нравится это.
  6. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форума

    Сообщения:
    16.120
    Симпатии:
    8.914
    Адрес:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Электро обогреватель для 600м2

    Що за котел, якщо йому має допомогти сода? Якщо електродний, тоді соду не можна, тільки хлорид натрію.
     
  7. Vladlen

    Vladlen Шабашник

    Сообщения:
    3.613
    Симпатии:
    695
    Адрес:
    Сумы
    Пробовали тепловые пушки(не малой мощности)-эфекта ноль.Мощность котла (тена) 37квт.
    Точно не можу сказати.
     
  8. s_vladimir_79

    s_vladimir_79 Майстер

    Сообщения:
    556
    Симпатии:
    32
    Адрес:
    Киев
    ИК потолочные.
     
  9. elden

    elden Інженер

    Сообщения:
    762
    Симпатии:
    661
    37 кВт для помещения в 600 кв.м это даже по "среднепотолочному" расчету в 1,5 раза меньше чем нужно, а для высоты в 6 метров, на мой взгляд, надо Вам котел не менее 100кВт + фанкойлы или пушками (тепловыми завесами) догревать помещение.
    Еще есть хороший вариант - определить реальные теплопотери помещения, для чего необходимо выполнить тепловизионную съемку объекта. По результатам съемки принимать меры по утеплению здания.
     
    1 человеку нравится это.
  10. ArtemKAD

    ArtemKAD Майстер

    Сообщения:
    469
    Симпатии:
    79
    Адрес:
    Kiev
    Зонное отопление потолочными ИК (посмотрите аналогичные стоят над входами метро). Утепление стен и потолка. Возможно навесной потолок уменьшения отапливаемого объема.
    Что-то типа этого http://www.neoclima.ru/catalog/index.html?id_group=30&id_type=39
    ЗЫ. Пушками и конвекторами полностью отопить можно только при полной мощности всей системы отопления более 100кВт. Слишком большой отапливаемый объем.
     