saunier duval isofast c 35 e1 ошибка 15

Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем Muron, 11 ноя 2012.

  1. Muron

    Muron Стажер

    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    Висвічує код 15, по інструкції це помилка газового редуктора, проте після його заміни код не пропав. В чому може бути проблема?
     
  2. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Сообщения:
    3.012
    Симпатии:
    803
    Відповідь: saunier duval isofast c 35 e1 ошибка 15

    А що кажуть ті, хто міняв.
     
  3. Muron

    Muron Стажер

    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    так я і міняв :)
    Я займаюсь ремонтом котлів, проте з таким зустрівся вперше. Найшов в інструкції, що означає код помилки і приступив до роботи, але як я казав вище помилка не зникла. Не можу зрозуміти в чому проблема.
     
  4. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форума

    Сообщения:
    16.120
    Симпатии:
    8.914
    Адрес:
    м. Самбір
    Відповідь: saunier duval isofast c 35 e1 ошибка 15

    як він фіксує помилку? Що він у цьому редукторі може міряти і як? Може лінія до датчика тиску газу в обриві?
     
  5. Muron

    Muron Стажер

    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    суть в тому, що сам редуктор працює (при включені котла шаговий редуктор тестується платою) і після цього цього вибиває код 15.
     

Поделиться этой страницей