Варіанти підключення газового та твердопаливного котла в одній системі

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем roosewelt, 2 гру 2011.

  1. roosewelt

    roosewelt Майстер

    Повідомлення:
    67
    Симпатії:
    38
    1 тис. грн за штуку
     
  2. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    а їх потужність?виробник?
     
  3. roosewelt

    roosewelt Майстер

    Повідомлення:
    67
    Симпатії:
    38
    Я помилився, мав бути Vitotronik 100 - 630 євро

    Добавлено через 2 минуты 39 секунд
    виробництво Польща, потужність 50 кВт
    [​IMG]
     
  4. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    відніміть теплообмінники,насоси які при їх відсутності(теплообмінників) вже будуть не потрібні,термостати....шт=Vitotronik 100
     
  5. roosewelt

    roosewelt Майстер

    Повідомлення:
    67
    Симпатії:
    38
    Насосів стало би менше всього на два.
    Vitotronik сам по собі нічого не вирішує. Потрібні триходові вентилі з приводами, оригінальні датчики температури, а це все зовсім не дешево.
     
  6. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    та суть навідь не в тому регуляторі!просто все складно і запутано!я б шукав простіших рішень!і із схеми видно,що бойлер не зможе грітись від теплонакопичувача!
     
  7. roosewelt

    roosewelt Майстер

    Повідомлення:
    67
    Симпатії:
    38
    Я і пропоную викладати ВАРІАНТИ :)
     
  8. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    [​IMG][​IMG]
    це моє бачення.Т.П.котел і газовий під"єднані до акум.ємності з неї насоси беруть стільки тепла скільки потрібно.газ котел керується кімнатним термостатом який виставлений на 20С,а для заказчика комфортна 22С.от і виходить,що розпаливши Т.П котел температура в кімнаті підніметься і газовий відповідно виключиться!можна цю схему вдосконалити.поставити ще гідрострілку і триходовий з сервоприводом,щоб відсікати газ котел від ємності.вже є об!єкт де цю схему реалізую і відпишусь!
     
    2 користувачам це сподобалось.
  9. ELEfant

    ELEfant Майстер

    Повідомлення:
    230
    Симпатії:
    44
    Адреса:
    Западная Украина
    купил терморелле электронное с монитором, цена 265 гривен

    [​IMG]

    характеристики:
    http://www.e-napruga.com.ua/good_details.php?good_key=1628
    выведу с него розетку и буду в нее включать ГК, а если например не требуется использование терморелле то буду просто в розетку включать, например на лето для обогрева бойлера.

    сегодня планировал попробовать сделать но у меня насос циркуляционный на ГК сгорел :(
     
    1 людині також подобається це.
  10. roosewelt

    roosewelt Майстер

    Повідомлення:
    67
    Симпатії:
    38
    Реле краще і дешевше, ніж те, яке я використовував. Ще й індикація температури. Шкода, що не знав про таке раніше...
    ELEfant спасибі

    Добавлено через 6 минут 53 секунды
    Схема дійсно проста і функціональна, красивий монтаж.
    Є запитання: 1. як газовий котел нагріє приміщення до комфортних 22С, якщо регулятор відключить його вже при 20С (при непрацюючому ТК)?
    2. Циркуляційні насоси на опалення в літньому режимі відключати потрібно вручну?
    3. Що за котел?
     

Поділитися цією сторінкою