Выключается газовой котел

Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем spine, 9 лют 2009.

  1. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Выключается газовой котел

    AKit, там скоріше просто кран не перекритий..:)
    Ігор_Di, контур опалення повинен гідравлічно відсікатися від магістралі холодної води. Тобто повинен бути кран. Без нього трохи "стрьомно" експлуатувати котел, навіть якщо у ньому автоматичне підживлення водою. Якщо кран так є і він перекритий - тоді є десь дефект у котлі, у теплообміннику, там, де гріється холодна споживацька вода. Потрібно перевіряти.
     
  2. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь: Re: Выключается газовой котел

    Так я і намагаюсь прояснити про кран.Хоч при відкритому крані тиск в системі перевищив би допустимий і котел видав би аварію.
     
  3. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Выключается газовой котел

    думаєте?.. так може там нема стільки води, на ніч вимикають.. Напевне 2 атмосфери і все ( і то добре)..

    Добавлено через 1 минуту 32 секунды
    я ще такі шедеври зустрічав, що використовують магістраль як розширювальний бачок.. Типу економія грошей..
     
  4. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь: Re: Выключается газовой котел

    Можливий і такий варіант.
     
  5. Вячеслав74

    Вячеслав74 Стажер

    Повідомлення:
    3
    Симпатії:
    1
    Помогите в решении проблемы: двухконтурный котел Житомир, для поджига основной горелки необходимо после возгорания запального фитиля удерживать нажатой кнопку разрешения более 5 мин. ПОМОГИТЕ!!!!
     
  6. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Перевірте чи не забиті отвори в стартовому пальники, що розташовані під термопарою.
     
  7. Вячеслав74

    Вячеслав74 Стажер

    Повідомлення:
    3
    Симпатії:
    1
    Перевіряв візуально. Горить з обох сторін однаково.
     
  8. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Полумя повинно "омивати" термопару.
     
  9. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    міняйте термопару
     
  10. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Та може ще окислюватись контакт між термопарою та електроклапаном.
     

Поділитися цією сторінкою