Питання по димоходу

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Simchuk S., 13 гру 2010.

  1. Vladimir57

    Vladimir57 Новачок

    Повідомлення:
    849
    Симпатії:
    143
    Адреса:
    Украина Тернополь
    Купите себе промышленный фен и перед началом топки прогрейте им снизу воздух в трубе,хотя полностью проблему не решите ,но начальная тяга улучшиться.
     
  2. Simchuk S.

    Simchuk S. Майстер

    Повідомлення:
    162
    Симпатії:
    14
    Загнали стальну неутеплену трубу в цей комин.При розпалюванні тяга поганенька,після прогрівання збільшується,набагато краще ніж було.На цоьму роботу по комину лишим до настання тепла.Усім дякую за поради!!!beer
     
  3. Simchuk S.

    Simchuk S. Майстер

    Повідомлення:
    162
    Симпатії:
    14
    Допоможіть вирішити нову проблему!Є котел 7 кВт.Комин зі звичайної сталі товщино стінки 5 мм. не утеплений.Діаметр труби 160.Від котла 1 метр горизонтально і 4 вверх.При розтопці велика частина диму потрапляє в приміщення.Приблизно за годину топки з'являється тяга.Якщо замінити трубу на нержавійку з тоншою стінкою і утеплити,це допоможе?
     
  4. Пітон

    Пітон Друг Команда форуму

    Повідомлення:
    6.874
    Симпатії:
    12.735
    Адреса:
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Питання по димоходу

    Може варто спершу спробувати утеплити цю що є. Товщина стінкки труби або матеріал металу навряд чи на щось критично впливає
     
  5. Simchuk S.

    Simchuk S. Майстер

    Повідомлення:
    162
    Симпатії:
    14
    Товщину стінки хочу змінити для того аби скоротити час її нагрівання.А то котел не дуже потужний і довго нагріває комин.
     
  6. Пітон

    Пітон Друг Команда форуму

    Повідомлення:
    6.874
    Симпатії:
    12.735
    Адреса:
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Питання по димоходу

    Мабуть що проблема не у прогріванні самого комину, а у нагріванні повітря у комині, відповідно утепливши комін ви зменшите тепловтрати і повітря швидше прогріватиметься
     
    1 людині також подобається це.
  7. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Питання по димоходу

    то ви холодну систему прогріваєте 1 годину?..
    Звичайно, якщо димохід буде з тонкої утепленої нержавійки - то тяга буде кращою. А яка температура диму на протязі розігріву системи?
     
  8. Мирослав

    Мирослав Заслужений майстер

    Повідомлення:
    4.206
    Симпатії:
    4.272
    Адреса:
    м. Ужгород
    Моє бачення причин (в порядку впливовості):
    1. Різке зменшеня тяги і ріст часу прогрівання стовпу повітря в комині через довгий горизонтальний участок (тепле повітря піднімається вверх, вбік зсуватися не хоче).
    2. Слабка тяга через швидке остивання комину.
    3. Слабка тяга через малу висоту комину.

    Звідси напрошуються і рекомендації:
    1. Спробувати реконструювати комин, замінивши горизонтальниу частину похилою (нахил до котла) або значно скоротити її.
    2. Обов'язково утеплити комин.
    3. Збільшити при можливості висоту комину.

    І ще одна думка на додаток. У родича в селі піч із димооборотом. Я, коли спробував її розтопити, немало надимів у кімнату. Виявилося, що для покращення тяги при холодному комині він його додатково прогріває: має в нижній частині безпосередньо комина герметичні дверцята і спалює там при розтопці трохи трісок з папером. Може Вам теж щось подібне використати?
    :Hi:
     
  9. Simchuk S.

    Simchuk S. Майстер

    Повідомлення:
    162
    Симпатії:
    14
    Справа в тому що такий само котел стоїть в іншій будівлі.Комин побудований аналогічно,тільки має висоту 5 метрів і зроблений він із неутепленої нержавійки.Другий рік тяга супер.Через це я думаю що не в горизнальній трубі справа.
    Що до питаннь Voyutichi:
    -сам розпалював систему з проблемним димоходом вчора.Від +5 до +80 пройшла приблизно година:
    -температуру диму не виміряв.
     
  10. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Питання по димоходу

    Simchuk S., доплив свіжого повітря є?
     

Поділитися цією сторінкою