Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Grygor, 23 сер 2010.

  1. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Розташування циркуляційного насоса і розширювального бачка

    Знімайте клапан, занурюйте у воду і спостерігайте за шариком. Він не повинен сильно виступати над водою (холодна вода трохи важча, ніж гаряча), десь на 5 мм над водою для 2" клапану. Тому, якщо ваш шарик плаває вище - його потрібно зробити важчим. Як? Потрібно орієнтуватись на місці. Я такої процедури не робив. Якщо у вас шарик з суцільного матеріалу (ніби поліамід має бути) тоді потрібно ризикнути і зробити в ньому дірку, в яку потім, нарізавши різьбу, вкрутити мідний (латунний) болт і спиляти верхівку болта до контуру шарика.
    Таким чином ви відрегулюєте вагу шарика для вашого теплоносія. Так можна підігнати вагу і під роботу з антифризом. Тільки мати на увазі (якщо шарик пустий в середині) добру герметизацію зробленого вами у ньому отвору.
     
  2. yuric

    yuric Підмайстер

    Повідомлення:
    70
    Симпатії:
    11
    Адреса:
    киев
    а чого ніхто не хоче поставить насос на зворотці, якщо є 1,20 -2 м вільного місця щоб розвести вхід і вихід ЦН . і ніякого клапана вам не треба й даром
     
  3. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь: Re: Розташування циркуляційного насоса і розширювального бачка

    Якщо котел електронезалежний ,то клапан дає можливість СО працювати при відсутності електроенергії.В такому разі краще коли клапан на подачі.
     
  4. yuric

    yuric Підмайстер

    Повідомлення:
    70
    Симпатії:
    11
    Адреса:
    киев
    а якщо рознести вхід і вихід насоса на 1,5 - 2 метри( насос залишається так само паралельно труби) той клапан ставить не треба. Це мені казав старий теплотехнік(єврей). а взагалі я віддаю перевагу пелюстковим зворотним клапанам
     
  5. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Розташування циркуляційного насоса і розширювального бачка

    :) Клапан потрібний. Чи може є якийсь секрет у цьому розносі входу і виходу насосу?
    Форма клапану - не принципово. Просто є клапани для горизонтальної і вертикальниної труб.
     
    1 людині також подобається це.
  6. Korni

    Korni Бригадир

    Повідомлення:
    391
    Симпатії:
    116
    Адреса:
    Киев, Шполянка
    Запустил ЕЦ. Два этажа, 220 м.кв., котёл Протерм энергонезавимый, трубы медные, диаметры не расчётные - чуть заужены, наклоны не строго.

    Неожиданно легко, с полпинка. Основной режим - насосный.
    Медь - СО с ЕЦ (гравитационка), водоснабжение. ТП трубы Рехау.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    Объект длинный, работу начали ещё год назад и потихоньку двигались.
    Разводка отопления, водоснабжения и магистралей ТП - из медной трубы. Диаметры для ЕЦ подбирались по сложному инженерному методу - исходя из обычных гидравлических расчётов выходило дорого. Но основной режим будет насосный (принудительный)
     
    4 користувачам це сподобалось.
  7. kidav2010

    kidav2010 Підмайстер

    Повідомлення:
    90
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    Одесская обл.,г.Ильичёвск
    Система будет работать в гравитационном режиме,хотя-бы частично?
     
  8. Nickolai

    Nickolai Майстер

    Повідомлення:
    141
    Симпатії:
    50
    Адреса:
    UA SUMY
    Нет, не будет.
     
  9. kidav2010

    kidav2010 Підмайстер

    Повідомлення:
    90
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    Одесская обл.,г.Ильичёвск
    К чему тогда писанина о гравитации и отступлениях от гравитационных расчётов и уклонов? Насосная система и всё(много ума не надо).
     
  10. alex.dom

    alex.dom Стажер

    Повідомлення:
    25
    Симпатії:
    4
    Re: Відповідь: Re: Розташування циркуляційного насоса і розширювального бачка

    Voyutichi, Добрый день. У меня котел сеньер дюваль 30квт.турбо. В системе планируется гдето 250 литров воды. Хотел бы спросить надо ли ставить доп.расширительный бак или нет.
     