дымоходы газового оборудования

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем VAVILLA, 3 лют 2017.

  1. VAVILLA

    VAVILLA Новачок

    Повідомлення:
    1
    Симпатії:
    0
    Добрый день,уважаемые мастера. Ответте пожалуйста на вопрос: разрешается ли подключить в частном доме дымоходы от газ.котла и газ.колонки к общему дымоходу на расстоянии 75 см друг от друга по вертикали не снаружи жилого здания,а внутри. Дайте ссылку на нормативный акт. СПАСИБО.
     
  2. lompa

    lompa Майстер

    Повідомлення:
    94
    Симпатії:
    66
    ДБН В.2.5-20-2001
    Інженерне обладнання будинків і споруд.
    Зовнішні мережі та споруди
    Газопостачання

    Додаток Ж (обов'язковий)
    Відведення продуктів згоряння
    Ж.З Відведення продуктів згоряння від побутових газових приладів, печей та іншого
    побутового газового обладнання, в конструкції яких передбачено відведення продуктів
    згоряння в димохід, слід здійснювати від кожного приладу, агрегату або печі по
    відособленому димоходу.
    В існуючих будинках допускається передбачати приєднання до одного димоходу не
    більше двох водонагрівачів або опалювальних печей, розміщених на одному або різних
    поверхах будинку, за умови вводу продуктів згоряння в димохід на різних рівнях, не
    ближче 0,5 м один від одного, або на одному рівні з влаштуванням у димоході розсічки на
    висоту не менше 0,5 м.

    Ж. 6 Площа перетину димоходу не повинна бути менше площі перетину патрубка
    газового приладу, що приєднується до димоходу. При приєднанні до димоходу двох
    приладів, печей тощо перетин димоходу слід визначати з урахуванням одночасної їх
    роботи. Конструктивні розміри димоходів повинні визначатися розрахунком.
     
    LOGR подобається це.
  3. РЕПЕЙ

    РЕПЕЙ Бригадир

    Повідомлення:
    295
    Симпатії:
    143
    Адреса:
    Полтавщина
    На даний час у мене виконано пункт
    Ж. 6 Площа перетину димоходу не повинна бути менше площі перетину патрубка
    газового приладу, що приєднується до димоходу.
    Оцинкована труба 150мм огорнута утеплювачем 20мм товщиною.
    Я планую завести утеплювач всередину між оцинкованими трубами 150мм і 110мм.
    Площа перетину димоходу зменшується. Чим мені це загрожує як в плані зменшення тяги так і в плані претензій газовиків? upload_2017-9-5_11-35-4.png
     
  4. Vladimir1966

    Vladimir1966 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.110
    Симпатії:
    710
    Адреса:
    с. Нові Петрівці
    Відносно підключення декількох газових приладів до одного димоходу, то тут діють не тільки правила газового господарства, які базуються на норматвах чи то 72, чи то 77 року (практично повністю передруковані в наведених вище), але і уже діючі європейські правила розрахунків димоходів ДТСУ Б EN 13384 - 2 : 2010

    Газовики прекрасно знають про законність цього документу, але старі правила 72 року більш прості - просто забороняй, тай усе.

    Якщо зможете розрахувати, що модернізація димоходу не матиме негативного впливу на безпеку - внесете подання на доповнення до документації на газопостачання.

    Але звичайно - простіще (з юридичної точки зору) модернізувати зовнішній димохід обгортанням уже існуючої 150 мм гільзи утеплювачем, з послідуючим зовнішнім захистом 200 чи навіть 250 мм екраном.

    Не забудьте також, про необхідність мінімального січення приточних каналів. По правилах - при тепловій потужності до 50 кіловат - січення каналу в 150 квадратних сантиметрів.
     

Поділитися цією сторінкою