КПД

Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Smarodina, 29 жов 2016.

  1. Smarodina

    Smarodina Прораб

    Повідомлення:
    503
    Симпатії:
    258
    Адреса:
    Харьков
    спасибо, значит у меня была правильная информация и я подошел в 85.61%
     
  2. rondlyk

    rondlyk Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.435
    Симпатії:
    1.237
    Адреса:
    Тримісто
    Якщо доплюсувати втрати самого котла, ТА та труб то вийде дещо вищий ККД.(геть не слабо)
     
  3. Vorfolomey

    Vorfolomey Інженер

    Повідомлення:
    737
    Симпатії:
    836
    Адреса:
    Светловодск
  4. Yanuwevsky

    Yanuwevsky Інженер

    Повідомлення:
    210
    Симпатії:
    585
    Адреса:
    Коломия
    Чи потрібно у даному випадку враховувати вагу самого котла і теплоакумулятора,адже їх масса теж не мала?
     
  5. rondlyk

    rondlyk Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.435
    Симпатії:
    1.237
    Адреса:
    Тримісто
    Так звичайно.
     
  6. Smarodina

    Smarodina Прораб

    Повідомлення:
    503
    Симпатії:
    258
    Адреса:
    Харьков
    тогда получается если котел и ТА весят примерно 250кг, нужно 1.6кватт чтоб нагреть их на 50С
     
  7. Andrew88

    Andrew88 Стажер

    Повідомлення:
    22
    Симпатії:
    2
    Щодо КПД, то тут все сказано:
     
    LVV подобається це.
  8. Smarodina

    Smarodina Прораб

    Повідомлення:
    503
    Симпатії:
    258
    Адреса:
    Харьков
    да, хорошие видео человек сделал, но компромиссы необходимы... чем то придется жертвовать...
     
  9. Михайло333

    Михайло333 Стажер

    Повідомлення:
    29
    Симпатії:
    1
    Перевірив свій шахтний котел по цій схемі, результат вийшов дуже поганий. Дрова бук 32 кг,який хранився близько 30 років, весь в дирках, але бачу пишуть що трухлявість не має значення. Якщо 32кг*4,2 квт то виходить що при 100% кпд я мав отримати 134,4 квт. Система 2000л. нагріта з 43 до 77 градусів, тобто різниця 34 градуса, 1,163*2000*34=79квт я отримав. КПД виходить 59% . Якщо враховувати нагрів приміщення де знаходится котел і ТА то 60-61% КПД. температура в димоході держалась близько 250 градусів. Диму з димоходу практично не було.
    --- добавлено: 19 лют 2017 у 15:02 ---
    При цьому за перші 2 години горіння розігріто з 43 до 67 градусів, різниця виходить 24 градуса, 2000 літрів. 1,163*2000*24=55,8квт. Враховуючи що котел з ТА не ідеально утеплено в приміщення в якому вони встановлені виділяється близько 2-3 квт в годину. Маємо потужність котла 30 квт в годину при активному горінні з температурою в димоході 250 градусів. Теплообмінник котла пластінчатий, площею 2 квадрата з встановленими турбулізаторами.
     
    Останнє редагування модератором: 27 лют 2017
  10. Михайло333

    Михайло333 Стажер

    Повідомлення:
    29
    Симпатії:
    1
    Не розумію по якій причині низький кпд, і диму з димоходу практично не було, і в димоході 250. Дрова погані, труха з них сипеться.
     

    Вкладення:

Поділитися цією сторінкою