Діло в тому що мій будинок старий і димоходи збудовані з цегли ще під кахельні пічі. Коли я замінив свій старий АГВ на новий котел , то від конденсату який утворювався комин розвалився. Прийшлось вставляти нержавіючу трубу як у Вас в 40 - му котлі. В мене є ще один димохід без труби. Чи можна використовувати такий котел без нержавіючої труби? В нас деякі майстри вставляння труби в комин називають - гільзуванням ( ну в принципі там декілька способів). Можливо я не так висловлююсь , чи не так щось розумію , то шановні майстри поправте мене . Буду вдячний за науку..
В мене теж димохід розвалився від нового газового котла. Думав поставлю ТТ котел не треба буде гільзувати, адже температура димогазів ТТ котла на порядок вища, ніж у газового. Але є нержавіючі труби (прямокутні 110*230мм) то поставлю їх і не буду переживати.
Так от проблема в тому що майстри які мурували димохід були напевне не зовсім майстри. Бо не знаю чи зможу впхати в цей димар трубу?!. peps08, можна попробувати трубу 120, не буде замало? яка ціна метра такої труби ? Сьогодні дивився 130 труба приблизно 130 наших.
Забув дописати , в мене на дачі стоїть котел калвіс ось такий http://www.volyn-kalvis.com.ua/articles.php?lng=ua&pg=91 підключений до негільзованого димоходу . Вже 3 роки працює якби все нормально, правда комин отеплений пінопластом вище даху. Хоча Онуфрий мабуть Ви праві краще загільзувати і не переживати , бо в мене на пінопласті місцями коричневі плями від паління дубом.
Vovik07, У нас я брав по 75 грн. за метр (нержавійка 110*230). Правда, то було рік тому. --- добавлено: 29 сен 2014 в 20:54 --- Anjey217, Ви маєте на увазі ринок" Калинка", бо я там брав.