Регулировка температуры многоконтурной системы отопления

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем oleg.cuzin, 7 чер 2016.

  1. oleg.cuzin

    oleg.cuzin Стажер

    Повідомлення:
    16
    Симпатії:
    1
    Схема правильно нарисована?
    Труба от котла 40 метал
    Гидрострелка 125 метал
    Коллектор 100 метал
    Контуры 25 ппр
     
  2. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    правильно
     
  3. oleg.cuzin

    oleg.cuzin Стажер

    Повідомлення:
    16
    Симпатії:
    1
    Большое Вам спасибо!
     
  4. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
  5. Алекс Иваныч

    Алекс Иваныч Прораб

    Повідомлення:
    538
    Симпатії:
    426
    @oleg.cuzin, если я правильно понял на схеме есть расширительный бачок. Его лудьше подсоеденить к обратке между стрелкой и насосом. А в верхней точке сделать развоздушку. И еще: я понял что без электричества отопление работать не будет. Тогда вопрос: если насос подсоединять без байпаса с обратным клапаном может тогда труба металл дюйм а не полтора (между котлом и стрелкой)?
     
  6. oleg.cuzin

    oleg.cuzin Стажер

    Повідомлення:
    16
    Симпатії:
    1
    Система отопления открытого типа, поэтому бак ставлю на подачу. По поводу трубы- в котле патрубок 40, можно сразу перейти на 32?
     
  7. Алекс Иваныч

    Алекс Иваныч Прораб

    Повідомлення:
    538
    Симпатії:
    426
    Я про СО открытого типа и говорил. Подсоединение насоса 1"(25), поэтому если не делать байпас с обратным клапаном можно сразу от котла 1" (25).
     

Поділитися цією сторінкою