Своїми руками Твердопаливний котел та теплоакумулятор

Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем saleks, 21 гру 2015.

  1. saleks

    saleks Майстер

    Повідомлення:
    85
    Симпатії:
    80
    саме так в мене будинок упеплений
     
  2. volusik

    volusik Майстер

    Повідомлення:
    204
    Симпатії:
    67
    хто топить котел з теми:
    Креслення саморобного ТТ котла 20 kW

    на ТА 800-850 літрів,за одну закладку котел може ТА на 800-850 літрів нагріти?коли початкова температура в ТА буде +30-35
     
  3. saleks

    saleks Майстер

    Повідомлення:
    85
    Симпатії:
    80
    сьогодні розтопив в 17.00, зараз 19.00 температура на верху бака 71градус, внизу 40 градусів, на котлі 75.
     
  4. volusik

    volusik Майстер

    Повідомлення:
    204
    Симпатії:
    67
    @saleks, на скільки часу ще гоіння є?доведите до 85 в ТА ?
     
  5. saleks

    saleks Майстер

    Повідомлення:
    85
    Симпатії:
    80
    зараз чуть більше треті згоріло, але під кінець повільніше горить і гріє краще. Ще годин 4 горітиме. В кінці горіння на баку 80-90
     
    volusik подобається це.
  6. volusik

    volusik Майстер

    Повідомлення:
    204
    Симпатії:
    67
    @saleks, я напевно пропустив про ТА Ваше,яка довжина змієвика в ТА у Вас?який діметр трубки мідної?
     
  7. saleks

    saleks Майстер

    Повідомлення:
    85
    Симпатії:
    80
    змійовик у мене тільки для підігріву води діаметр 15 мм довжина 15 м
     
    volusik подобається це.
  8. volusik

    volusik Майстер

    Повідомлення:
    204
    Симпатії:
    67
    @saleks, і вистачає?вода добре прогрівається ?в крані гаряча вода іде?
     
  9. saleks

    saleks Майстер

    Повідомлення:
    85
    Симпатії:
    80
    якщо 45 на баку то вже вистачає температури води для душа, якщо 55 то вже руки під краном не втримаєш
     
    volusik подобається це.
  10. volusik

    volusik Майстер

    Повідомлення:
    204
    Симпатії:
    67
    оце добре,не думав якщо чесно коли вода буде проходити через змієвик і встигати прогріватись.там тиск мін 2 атм.
     

Поділитися цією сторінкою