Установка трёх-ходового и обратного клапана на ТТ котле

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Iven, 13 жов 2015.

  1. okean6506

    okean6506 Майстер

    Повідомлення:
    228
    Симпатії:
    58
    Адреса:
    Харьков
    получается подача 80 обратка 60 . правильно ?
     
  2. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Правильно, в каждом отдельном случае, - по-разному.
    Если подача 70, обратка 50, а в хате 20. То с обраткой 60, подача должна быть:
    а) (70+50)/2-20 = 40
    б) (20+40+60)/2 = 60. А это значит, что расход должен быть бесконечным. И значит нет решения, при сохранении того же значения расхода. Ну греет не дельта из котла, а греет дельта между средней темп. по отоплению, и средней темп. воздуха по хате. 70 на 50 - средняя темп. = 60. А 80 на 60, средняя = 70. На десять градусов выше, а значит и воздух станет теплее.
    То-есть, одним только повышением температуры ручкой на котле не обойдётся, надо будет ещё и краны крутить, иначе станет в хате не +20(или сколько там было изначально), а жарче.
     
  3. okean6506

    okean6506 Майстер

    Повідомлення:
    228
    Симпатії:
    58
    Адреса:
    Харьков
    вопрос не по теме , как вы думаете какой мощности поставить шахтный котел самодельный при таких условиях ;
    Дом 100 м.кв летняя кухня 40 м.кв котел стоит в топочной в летней кухне , подача и обратка отопления,по улице 11 метров . дом кирпич обшит пенопластом . чердак холодный - летняя кухня кирпич не утеплен . 320 литров в системе + 80 литров в котле =400 литров
     
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Такой, который сможет давать 5 кВт без напряжных танцев, ну чтоб горел а не коптил. И чтоб назывался не менее 15 кВт.
    При этом не важно кто и где его сделает, и сколько "литров в системе".
    А что значит
    , как это выглядит?
     
  5. okean6506

    okean6506 Майстер

    Повідомлення:
    228
    Симпатії:
    58
    Адреса:
    Харьков
    подача от летней кухне утеплена по воздуху между постройками , обратка под землёй утеплена . потери на обратки и подачи по 3 градуса
    --- добавлено: 12 бер 2017 у 20:27 ---
    обвязка самотёк.jpg
    а так самотёком работать не будет ?
    1. круг трёх ходовой клапан
    2. красные стрелки до 60 градусов
    3. зеленые после 60 градусов
     
    Останнє редагування модератором: 20 бер 2017
  6. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    всі котли масового виробництва для побутових потреб розраховуються на перепад 10 градусів. Це пішло ще від чавунних котлів. Під цей перепад і розраховувались площі теплообміну, величини грубок і все решта. Поріг оптимальності для системи опалення 60/70 в загальному розгляді без спецумов і вимог.
    Нижче - скачок матеріальних витрат, вище - скачок паливних витрат.
    --- добавлено: 12 бер 2017 у 21:31 ---
    ні, бо без додаткової затрати енергії ви не витісните холодну воду гарячою в нижній точці подачі в котел. Для цього і використовують додаткові насоси.
     
    Останнє редагування модератором: 20 бер 2017
  7. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Не будет. Горячее вниз не пойдёт. Принудительно толкать надо. ЕЦ - это когда горячее идёт снизу вверх, а холодное сверху вниз, так и крутится - внизу греется, вверху охлаждается.
    Потери - это градусы помноженные на расход. Одни только градусы ни о чём не говорят.
    --- добавлено: 12 бер 2017 у 21:50 ---
    А чому радіатори на 30? Гадаєте, вони не мали змоги домовитись?
    Ну чи або, наприклад, яка витрата, і швидкість в патрубку побутового котла, коли 25 кВт і дельта 10?
     
    Останнє редагування модератором: 20 бер 2017
  8. okean6506

    okean6506 Майстер

    Повідомлення:
    228
    Симпатії:
    58
    Адреса:
    Харьков
    но почему тогда сейчас у меня сделано так как на рисунке, только просто вварена труба заместо трёх ходового крана и горячяя вниз идет ,
     
  9. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    де радіатори на 30? для яких спонукань? Радіатор на дельту 30 - це злочин.
    в метрі погонному типового патрубка типового кола поміщається 100 см3 води. Дальше ліньки рахувати, бо в мене від цих рахунків нудьгує..
     
  10. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Для будь яких. Оті: кіловат на панель, чи 110..150 Вт на секцію,- то за умови 90/60, 90/70. Так само і гідравліку котлів розраховують.
    Рекомендовано до 3 м/с, а ще краща рекомендація до 1 м/с, якщо труби металеві. А не шість.
     

Поділитися цією сторінкою