ТА + косвенник, прошу помощи

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Andreb, 23 тра 2015.

  1. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Змеевики должны быть в самом вверху, там где самая горячая вода. Объём, окружающий змеевики, нужно поднять над остальным объёмом.
     
  2. Andreb

    Andreb Стажер

    Повідомлення:
    28
    Симпатії:
    10
    Адреса:
    Мариуполь
    В ТА он и так будет мах вверху, к стати вопрос по ходу - почему не мотают ТА в виде улитки, плоского блинчика - расположить мах в верху и витки не оказывают влияния на следующий виток?
    А в ГВС, я думаю придется пожертвовать частью рабочего объема, для ЕЦ между ТО ГВС и ТА.
    --- добавлено: 24 май 2015 в 20:49 ---
    Дошло:bratan:.
    Вы имеете в виду емкость с ТО поднять выше остальных двух, таки да! Но в моем случае - это опустить остальные две, спасибо, учту:Hi:
    --- добавлено: 24 май 2015 в 20:59 ---
    И вопрос по последнему рисунку, по ГВС - обратку (выход) ТО подключить в обратку СО (поучится параллельное подключение), или можно в ТА - типа "ленинградка" - последовательно. На рисунке изображены оба варианта первый - синим, второй - красным.
     
    Останнє редагування модератором: 1 чер 2015
  3. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Не будет там достаточной циркуляции. Очень долго надо будет ждать воду.
    --- добавлено: 24 май 2015 в 21:52 ---
    Попробуете мотать - узнаете.
     
    Останнє редагування модератором: 1 чер 2015
  4. Andreb

    Andreb Стажер

    Повідомлення:
    28
    Симпатії:
    10
    Адреса:
    Мариуполь
    Спасибо :Hi:
     
    Останнє редагування модератором: 2 чер 2015

Поділитися цією сторінкою