Потрібна консультація на рахунок підключення із ладдоматом.

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем vitaliy Ok, 20 січ 2015.

  1. vitaliy Ok

    vitaliy Ok Стажер

    Повідомлення:
    26
    Симпатії:
    1
    Как видно по фото термометров - прогрев идет правильно - верх 80, низ 30, осмотр верхнего термостата ничего не дал - шток имеет ход ( видно по блеску штока ), два термостата не могут быть неисправны , в руках пружина подпружинивает, клапан чистый
    опасаюсь худшего - трещина внутри корпуса
    по нижнему - вот думаю лезть или подождать - чтоб не оставить дом без отопления в разгар зимы (вдруг что рассыпется- альтернативного отопления нет ). Скорее полезу, но нужно будет все охладить, чтоб где не треснуло
    хотелось бы еще услышать авторитетное мнение по разнице в теории этим двум схемам , возможен ли тут какой подвох ( напр воздух или скорость потока - у меня все одним диаметром трубы, а на рекомендациях ладдомата вторая схема, также от ТК к ладдомату идет больше диаметр трубы , дальше меньше )
     

    Вкладення:

    • IMG_1444.JPG
      IMG_1444.JPG
      Розмір файлу:
      84,6 КБ
      Переглядів:
      16
    • IMG_1445.JPG
      IMG_1445.JPG
      Розмір файлу:
      73,9 КБ
      Переглядів:
      16
  2. alex.d

    alex.d Майстер

    Повідомлення:
    145
    Симпатії:
    20
    На нижнем нет термостата .
    Этот клапан для перенаправления потоков в случае отключения света-когда насос стоит он открыт под естественный оборот воды . Включился насос -потоком заслонку прижало и клапан закрыт .
    По крайней мере я так понял по схеме устройства.
    Ваш ладомат явно хапает два потока ,скорее всего под клапан нижний чето попало ,на схеме перед клапаном место для грязи.
    Создатели агрегата сами это место так определили. А трещина -чугун от 90 градусов не треснет ,скорее всего грязь всеже .
     
  3. Mostovoy

    Mostovoy Стажер

    Повідомлення:
    20
    Симпатії:
    16
    eZgZavyudHMLZHbql181zzgMzUj8SwhKqFCt7ASB8kEH3.jpg На данной схеме под №5 єлектроклапан . Есть ли такие в продаже и как обозначаются? Схема взята отсюда http://4shop.by/group/58/84/_
     
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Разница, очевидно, в том, что одна схема для котла с верхним подключением подачи, а вторая с боковым.
    Видимо, рекомендуют хорошее положение верхнего тройника, а то мало ли кто чего задумает навертеть..
    Если бы не закрывался обратный клапан, то, (при разгоне котла, когда меньше 70 и термостат закрыт) была бы вот такая циркуляция.
    ладомат1.jpg
    Это было бы заметно по ТА - он бы нагревался внизу быстрее, чем вверху.
    А после прогрева и начала открытия термостата, в корпусе ладомата происходило бы хз что. Большая часть расхода крутилась бы сама на себя внутри корпуса. Это бы стало заметно по котлу - был бы резкий скачок скорости разогрева.
    Если подобных явлений не наблюдалось, то более вероятна проблема с термостатом - он не закрывается.
    Судя по схеме из мануала, у штока термостата есть упор, по схеме кажется, что он исполнен отдельным от корпуса элементом, возможно на резьбе. Посмотрите внутрь с фонариком,- вдруг на торце упора есть шлицы, и его можно вкрутить поглубже, или заменить на короче, чтоб холодный клапан плотно доходил до седла.
    --- добавлено: 21 янв 2015 в 21:42 ---
    соленоид нормально открытый
     
    Останнє редагування модератором: 29 січ 2015
  5. alex.d

    alex.d Майстер

    Повідомлення:
    145
    Симпатії:
    20
    А если предположить что клапан открыт гдето ориентировочно на волос или на1-1.5 мм не более, а насос качает на всю катушку?
    Тогда поток скорее всего розделится на верхнем тройнике (так по моему сопротивление меньше)и синенькая стрелочка на схеме сделается красной, и обратка из т.а. начнёт подмешивать через эту самую щель холодную воду - что вообще то и имеем.
    Пускай человек проверит - хуже точно быть не должно может огрызок фума попал или что.
    --- добавлено: 21 янв 2015 в 22:18 ---
    По старым ценам у нас стоили 400-500гр. сейчас не знаю.
     
    Останнє редагування модератором: 29 січ 2015
  6. vitaliy Ok

    vitaliy Ok Стажер

    Повідомлення:
    26
    Симпатії:
    1
    теоретически вы правы, но какова причина этого явления ?, - с самого начала подозревал, что дело не в грязи - перед пуском промыли систему - особой грязи, стружки, пакли небыло.
    Сегодня снял нижний клапан, - все чисто, внутри, насколько можно пощупать - тоже все чисто, клапан и седло без царапит, прилегание плотное

    если отбросить вариант неисправности ладдомата и предположить, что поток, создаваемый насосом ладдомата не полностью прижимает клапан, т.е причина не в железяках а в схеме ( в потоках )
    ниже еще раз привожу мою схему (первая ) и рекомендуемую ладдоатом ( ниже ) и др производителями, я исходил из логики - если меньше поворотов , то лучше . может кто что увидит в этом в плане силы, скорости потоков
    что еще может мешать закрыть клапан ладомата?
     

    Вкладення:

    • IMG_1452.JPG
      IMG_1452.JPG
      Розмір файлу:
      78,1 КБ
      Переглядів:
      11
    • IMG_1453 (2).JPG
      IMG_1453 (2).JPG
      Розмір файлу:
      81,4 КБ
      Переглядів:
      12
  7. alex.d

    alex.d Майстер

    Повідомлення:
    145
    Симпатії:
    20
    Насос с регулировкой скоростей? Если да поставте на 3 скорость
    --- добавлено: 22 янв 2015 в 19:42 ---
    Вторая схема конечно лутше но не на столько чтобы переделывать .Попробуйте прижать на обратке от т.а. кран на лоддомате на четверть ,а вообще то не помешал бы кран на подаче на входе в т.а. -можно было бы прижимать частично поток (зауживать сечение-концентрировать потоки по необходимости )
     
    Останнє редагування модератором: 30 січ 2015
  8. vitaliy Ok

    vitaliy Ok Стажер

    Повідомлення:
    26
    Симпатії:
    1
    пробовал все три скорости - ничего не меняется
    Жаль , что не у кого подсмотреть работу сего чуда, - у нас все на газе, у меня отдельно стоящая застройка, за подвод газа насчитали 250 тис грн, вот я и ушел в ТТ отопление, и не жалею, - дом 150 мкв, на открытом пространсте , еще не утеплен снаружи , даже не оштукатурен, - в доме 20 гр,
    в сутки топлю один раз - 15-20 полен бука 50 см длиной и где-то 15 в диаметре
    Вот только бы настроить т.обратки котла
    --- добавлено: 22 янв 2015 в 19:45 ---
    кран на обратке от т.а прижимал - ничего не меняет, только при полном закрытии - т растет до т подачи
    кран на подаче на входе в т.а. - не пробовал
    --- добавлено: 22 янв 2015 в 19:50 ---
    логично было бы прижать оба крана одинаково , - попробую
     
    Останнє редагування модератором: 30 січ 2015
  9. alex.d

    alex.d Майстер

    Повідомлення:
    145
    Симпатії:
    20
    Не начнет расти температура обратки прижмите еще -на половину .Только не уходите далеко для контроля, автоматика хорошо но цикл лутше проконтролировать.
    Какой объём топки в литрах?
     
  10. vitaliy Ok

    vitaliy Ok Стажер

    Повідомлення:
    26
    Симпатії:
    1
     

Поділитися цією сторінкою