Потрібна консультація на рахунок підключення із ладдоматом.

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем vitaliy Ok, 20 січ 2015.

  1. vitaliy Ok

    vitaliy Ok Стажер

    Повідомлення:
    26
    Симпатії:
    1
    ось, знайшов в неті - це підтверджує як він мав би працювати , хотів би почути , хто мав досвід в налаштуванні такої системи
    телефонував в магазин, - говорять ( думаю відмазка) що ладдомат працює правильно, він не повинен повністю перекривати вхід із ТА, що це для безпеки - при пропаданні електрики дозволяє природню циркуляцію, але показав це фото, - не знають що заперечити

    от тому і хочу визначитись - чи наявний брак, чи в мене десь косяк
    хто стикався - велике прохання - відпишіться, поки ще є гарантія на цей девайс, і у випадку браку - чим аргументувати продавцеві
    IMG_1446.JPG
     
  2. alex.d

    alex.d Майстер

    Повідомлення:
    145
    Симпатії:
    20
    разве что на бейпасе обратный клапан стоит не правильно-закрыт на поток, если есть он там конечно.
    Вода идет по малому кольцу- выход тт ,поворот на ладомат ,обратка тт котла.
     
  3. vitaliy Ok

    vitaliy Ok Стажер

    Повідомлення:
    26
    Симпатії:
    1
    - так повинно бути, - по факту є підсос із низу ТА холодної води, тому і маємо, коли низ прогрівається - отримуємо те що треба 70 гр, питання - надлишковий підміс - це брак ладомата чи мій косяк
    --- добавлено: 20 янв 2015 в 19:06 ---
    Энки, хотілось би вашу думку почути
     
    Останнє редагування модератором: 28 січ 2015
    satok подобається це.
  4. alex.d

    alex.d Майстер

    Повідомлення:
    145
    Симпатії:
    20
    если бы стоял то поток бы шел по большому кольцу -тт котел подача, т.а. обратка т.а. ,вход в ладомат -а он закрыт должен быть
    Так работает до открытия трехходового клапана-пока температура не поднимется выше на обратке 60гр. или сколько там у вас .
     
  5. alex.d

    alex.d Майстер

    Повідомлення:
    145
    Симпатії:
    20
  6. gjkzr

    gjkzr Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.677
    Симпатії:
    1.698
    Адреса:
    Украина
    Ладомат никогда не ставил , а вот термостатический клапан ставил. Работает очень четко по заявленной температуре. Открытие подмеса шло четко от температуры клапана( наример 55 ) . Если меньше - никакого смешения не было. Его работа очень понравилась.
     
  7. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    А какая модель ладомата?
    Вы уверены, что ставите буксу правильно? Ничего там нигде не закусило, ничего не застряло?
     
  8. vitaliy Ok

    vitaliy Ok Стажер

    Повідомлення:
    26
    Симпатії:
    1
    поставил термостатический клапан Герц на СО, отрегулировал на 60 гр, работает четко, но в контур ТК - ТА поставил ладдомат исходя из соображений безопасности - при откл електричества - открывается клапан ЕЦ, теоретически это все правильно, а вот в моем случаи не заладилось
    http://laddomat.org.ua/Lm21_Manual_Ru_72-1.pdf - есть возможность дефекта клапана внизу, по всех отзывах в нете не встречал брака в ладдоматах, но это ничего не значит,
    также настораживает в описании : "
    При выходящой из котла 90°С-ой
    воды, Ладдомат 21 гарантирует
    температуру 66°С в нижней
    части котла " - как то непонятно, - уже условие 90 гр и не 72 , а 66 гр
    --- добавлено: 20 янв 2015 в 22:08 ---
    --- добавлено: 20 янв 2015 в 22:14 ---
    тип Laddomat 21-60 - http://laddomat.org.ua/LM21-60 100_Manual_R_Web.pdf
    поменял изза того , что с самого начала не понравилась работа, тем более менял в присутствии того же знакомого инсталятора у которого одолжил. он их ставит, но до сих пор ему таких вопросов не задавали ( у нас только недавно столи популярными ТК и особого опыта нет )
    на днях еще раз разберу - повнимательнее рассмотрю клапан внизу, - вдруг там тупо раковина ?
     
    Останнє редагування модератором: 28 січ 2015
  9. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Судя по этому описанию,
    Не закрывается вот этот клапан, и не бывает этой фазы
    ладомат.jpg
    Возможно, что-то с пружиной, (подвис, например), или с тем упором для штока, ну или ещё чего.. Глянуть бы, хотя бы на фотографию.
    Если бы был клин нижнего обратного клапана, то ТА начинал бы греться снизу. То-есть, на разгоне котла, циркуляция бы делилась на два противонаправленных кольца, и низ ТА был бы теплее верха. Вы бы такое заметили?
    Одновременный выход из строя, двух клапанов одновременно, ещё менее вероятен.
     
  10. alex.d

    alex.d Майстер

    Повідомлення:
    145
    Симпатії:
    20
    Поток пошел бы прямо из котла в т.а. и выдавил бы второй поток в нужном направлении из т.а. через ладдомат на обратку.
    А если предположить что верхний клапан всетаки рабочий а нижний подвис -тогда постоянный подмес из т.а.
    пожалуй обеспечен.
    Так или я не прав?
     

Поділитися цією сторінкою