Нужна помощь по твердотопливному котлу, а в частности устранение конденсата

Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Саша Демчук, 10 жов 2014.

  1. gucul

    gucul Прораб

    Повідомлення:
    348
    Симпатії:
    451
    Адреса:
    UA Івано_Франківська обл. Гори-Карпати
    З двох листів 2500х1260 акурат виходить ТА 1880х630х630 на 740л.
     
  2. gjkzr

    gjkzr Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.677
    Симпатії:
    1.698
    Адреса:
    Украина
    Может не так категорично . Все же тепла с насосом больше.
    И иногда бывает что с насосом как раз конденсата нет , а на ЕЦ он есть . Думаю это связано с самой работой ЕЦ. Если она работает плохо , то обратка холодная . А при включении насоса обратка становится теплее и конденсат пропадает . Тут нужно не переборщить со скоростью . Чем меньше скорость насоса , тем лучше.
     
    peps08 подобається це.
  3. bloxa88

    bloxa88 Новачок

    Повідомлення:
    5
    Симпатії:
    0
    ЕЦ он есть . Думаю это связано с самой работой ЕЦ. Если она работает плохо , то обратка холодная . А при включении насоса обратка становится теплее и конденсат пропадает . Тут нужно не переборщить со скоростью . Чем меньше скорость насоса ,


    что такое ЕЦ??
     
  4. gjkzr

    gjkzr Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.677
    Симпатії:
    1.698
    Адреса:
    Украина
    Естественная циркуляция
     
  5. pic16f887

    pic16f887 Прораб

    Повідомлення:
    345
    Симпатії:
    313
    Адреса:
    Київська обл
    перша умова температура обратки не менше 40, друга ідеально сухі дрова. прошлий опалювальний сезон спіткався з такою проблемою.
     
    leshiy_40 подобається це.

Поділитися цією сторінкою