Создание миникотельни на пелетах для коллективного отопления квартир и в частном секторе

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем tairov77, 11 сер 2014.

  1. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    я це замітив. Ваш пальник потребує темодинамічної врівноваженості, оскільки в нього значна маса футировки, яка приймає участь в процесі спалювання відходів. Тому в неї вузький діапазон роботи по потужності. Майже аналог інфрачервоних пальників на газі. Це щодо цього зауваження:

    це в останню чергу. Спочатку потрібно скласти блок-схему алгоритму роботи котельня-споживачі, а вже потім зробити для неї електроніку..
     
    sov1178 подобається це.
  2. tairov77

    tairov77 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.887
    Симпатії:
    14.431
    Адреса:
    Turkey. Antalya
    Это уже не модуляция, это режим ожидания. Модуляция я так понимаю диапазон работы горелки? Больше 7 часов не пробовал так как горелка находилась в котле. и когда холодало приходилось включать (в марте-апреле). Поджиг могу поставить от свечи накала дизеля через 12в. но это больше для понтов, горелка не должна выключаться, а должна работать всё время с модуляцией (скажем так) мощности, так как образование золы больше всего при розжиге и останове, когда горелка холодная.
     
  3. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    хіба що як резерв. Тільки хто на таке погодиться - платити за тепло, коли його потрібно - але не дають, бо там щось сталося.. невдоволення буде..
     
    tairov77 подобається це.
  4. tairov77

    tairov77 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.887
    Симпатії:
    14.431
    Адреса:
    Turkey. Antalya
    Чем мощней горелка тем меньше диапазон, почемуто. Повторяю маленькая горелка что на видео выдавала стабильное горение как на минимальных так на максимальных режимах
    --- добавлено: 11 авг 2014 в 21:17 ---
    Прошу помочь решить проблему без ТА:-[, ну не вариант для меня мастырить ёмкость в котельню трёхтонникCrazy. Систем с ТА и без нашей валом. это уже не мобильность, это стационар
    --- добавлено: 11 авг 2014 в 21:20 ---
    Ок, я выложил всё чем располагаю, давайте думать:vo:
     
    Останнє редагування модератором: 19 сер 2014
  5. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    про малий пальник так само можна сказати, просто на малому пальнику ви не помічаєте тих змін в роботі пальника при зміні його потужності, які помітні при зміні потужності великого пальника. А ці зміни є, і вони мають однакову величину у відсотках до потужності пальника.
    на певну конструкцію пальника є тільки одна оптимальна потужність, і межі відхилення від неї (по критеріях роботи, які ви оголосили (температура)) дуже вузькі, якщо не рівні нулю.
     
  6. tairov77

    tairov77 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.887
    Симпатії:
    14.431
    Адреса:
    Turkey. Antalya
    Вот внешний обзор котельни. Бункер на полторы тонны внутри (!) Приехал, открыл люк, загрузил пневматикой, и уехал. Всё компактно и в одном корпусе) обратите внимение нат ценники O=-
    www.youtube.com/watch?v=FaMcirIAuNo
    --- добавлено: 11 авг 2014 в 21:27 ---
    Это понятно, также как и кпд этих горелок оптимально при 80%мощности. Потому будут стоять два котла с двумя горелками одна из которых будет работать в диапазоне ближайшем к 80% мощности. то есть или маленькая на 80% если не тянет, тушим, запаливаем большую на 50%. что то типа того
     
    Останнє редагування модератором: 19 сер 2014
  7. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Можно прикинуть сколько надо тепла на накал катализатора, прогревать его газом из баллона, а потом подавать топливо. Это нужно в межсезонье и оттепели. Кроме того, горелка одна может быть малая - весна осень, а вторая большая - на морозы.
     
  8. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    та що там дивитись на червону коробку..:)

    а те, що ви показали на відео - також стаціонар, тільки переносний. Будиночки, які ви обслуговуватимете - не будуть же їхати за вами (чи ви за ними) по шоссе і грітися від вашої рухомої котельні..:) Тому пропоную не заморочуватись навколо слова "мобільність", прораховувати оптимальність теплогенерацію і теплотранспорт до користувачів.
     
  9. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Тут изменяемая подача топлива и окислителя. Просто есть некоторая минимальная теплота катализа, а мощность меняется в диапазоне, количество золы и температура выхлопа - индикатор.
     
  10. tairov77

    tairov77 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.887
    Симпатії:
    14.431
    Адреса:
    Turkey. Antalya
    НА цену той червоной коробкиO=-
     

Поділитися цією сторінкою