Как отопить большое помещение с наименьшими затратами?

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Pawel, 15 вер 2009.

  1. mirock

    mirock мастер

    Повідомлення:
    4.671
    Симпатії:
    1.242
    Адреса:
    Dnepr
    Газ пока рулит. Как ни крути - деваться некуда (пока)
     
  2. Пролин

    Пролин Підмайстер

    Повідомлення:
    66
    Симпатії:
    11
    Если верить информации Voyutichi - "При спалюванні 1000 кг паливних гранул виділяється стільки ж теплової енергії, як і при спалюванні: 1 600 кг деревини; 478 м3 газу; 500 л дизельного палива; 675 л топкового мазуту".
    Для производства тепловой энергии для отопления Вашего офисного здания в харьковском регионе площадью 2000 м2 за год потребуется сжигать 36,17 тыс.м3 газа стоимостью 72,3 тыс.грн. (при цене 2000 грн/1тыс.м3), что эквивалентно сжиганию 76,78 т пеллет стоимостью 67,18 тыс.грн. (при цене 70 евро/1т). При использовании тепловых насосов потребуется 84,8 тыс. кВтч электроэнергии стоимостью 42,4 тыс.грн. (при цене 0,5 грн./1 кВтч). Поэтому, на мой взгляд, применение тепловых насосов в Вашем случае вполне имеет право на жизнь.
     
  3. sv-n

    sv-n Майстер

    Повідомлення:
    255
    Симпатії:
    26
    Адреса:
    Киев
    Прошу прощение - повторяюсь. Жду ответ - интересно "Да" - "Нет"?
    Если здание с хорошей теплоизоляцией рассмотрите вариант подпольного водяного отопления. За счет того, что в подпольном отоплении температура теплоносителя гораздо ниже, чем в радиаторах, Вы будете иметь экономию энегоносителя (газ, топливо, электричество и т.д.) от 12 до 20 % ежемесячно. Если теплоизоляция слабая рассмотрите вариант комбинированного отопления Радиаторы+теплый пол, это тоже снизит расходы в эксплуатации. За консультацией и расчетами можете обратиться ко мне.
     
  4. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Как отопить большое помещение с наименьшими затратами?

    пам"ятаймо, що для теплового насосу необхіно мати джерело тепла, що у великому місті трохи проблематично. Та і 2000м2 - це у пікову нагрузку потрібно мати 200 кВт тепла. В середньому можна прийняти таку схему опалення 50/50, тобто 100 кВт - ТН, 100кВт - газ, пелети, вугілля (враховуючи що Харків близько до Донецька, я в першу чергу розглядав би вугілля, як альтернативу російському газу).. ТН насос на 100 кВт в комплексі потягне 100 тис. $..
     
  5. Пролин

    Пролин Підмайстер

    Повідомлення:
    66
    Симпатії:
    11
    Re: Відповідь: Re: Как отопить большое помещение с наименьшими затратами?

    Вполне может быть. Комбинированные системы имеют право на жизнь. Однако думаю, что с учетом возможности получить при 160 кВт тепло-насосной установке еще 120 кВт почти бесплатного пассивного холода и возможности организовать вытяжную вентиляцию с утилизацией тепла отработанного воздуха, - максимально возможное использование в этом проекте грунтовых тепловых насосов наиболее оправдано.

    Pawlu необходимо начать с расчета теплопотерь, чтобы определить будет там 80 Вт/м2 или 100 Вт/м2 или 50 Вт/м2 и расчета теплопоступлений. После этого - выбирать источник тепла и холода и проводить расчеты внутренней распределительной системы отопления и охдаждения.
     