Проблема з опаленням - не прогрівається остання секція

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Lerk@, 15 тра 2014.

  1. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    саме так.
     
  2. EvgenM73M

    EvgenM73M Майстер

    Повідомлення:
    105
    Симпатії:
    18
    если у вас радиатором в прорядки, смотри пайку кран и поворотов на последней трубе на обратке или заплавил или мусор .
     
  3. криптон

    криптон Майстер

    Повідомлення:
    33
    Симпатії:
    26
    Адреса:
    Калуш
    на фото проблемна батарея труба 20 а від котла до 1і2оі батареі яка труба по діаметру?.буває що майстри в кінці путають подачу і обратку точно такий самий результат.
    --- добавлено: 1 июн 2014 в 21:36 ---
    Ще бувало теж крайна точка добре не гріла і баланс по трубах ніби нормальний і пайка але не то .Робили так прогрівали систему відкручували на батареі з обратки американку гайку і травили воду при тому кран обратки закритий .допомагало
    --- добавлено: 1 июн 2014 в 21:39 ---
    яка труба від котла діаметр
     
    Останнє редагування модератором: 9 чер 2014
  4. Lerk@

    Lerk@ Стажер

    Повідомлення:
    18
    Симпатії:
    5
    Від котла виходить 24. Попробуємо прогріти відкрутивши гайку американки.
     
  5. криптон

    криптон Майстер

    Повідомлення:
    33
    Симпатії:
    26
    Адреса:
    Калуш
    як що нічого то перевіряйте пайку або сміття або зализали на куті і таке буває
    --- добавлено: 1 июн 2014 в 22:44 ---
    і доки 24 труба іде
     
    Останнє редагування модератором: 9 чер 2014
  6. Lerk@

    Lerk@ Стажер

    Повідомлення:
    18
    Симпатії:
    5
    труба 24 йде до 3 точки з 5
     
  7. Leon26

    Leon26 Майстер

    Повідомлення:
    61
    Симпатії:
    33
    Адреса:
    м.Миколаїв
    Закройте регулировочные краны на всех ОП кроме последней. Когда она прогреется, начинайте понемногу приоткрывать поочерёдно все оставшиеся от предпоследней к котлу. Только не резко, а понемногу. Погрелась плавно предпоследняя - перешли к следующей.
     
    Lerk@ подобається це.
  8. klimat

    klimat Стажер

    Повідомлення:
    2
    Симпатії:
    1
    Воздух в системе 100% , по идее еще должна потрескивать из-за перепада температуры, спускайте воздух должна будет греть, надоест спускать вручную ставте автоматический воздухоотводчик цена около 7 евро
     
    Lerk@ подобається це.
  9. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    попробуйте перекрити всі радіатри крім проблемного та рушникосушку і почекати. перевірте кожне ребро. радіатор довгий можливо не прогрівається лише частина
     
    Lerk@ подобається це.
  10. Lerk@

    Lerk@ Стажер

    Повідомлення:
    18
    Симпатії:
    5
    Дякую всім за підказки, дізнався багато нового, корисного!
    На цій неділі проблема була знайдена - злили воду з системи (на диво була дуже червона (іржа?)), напустили по новій, перекривши всі точки окрім останньої, і дали "жару" 70 градусів. І пішовши по трубі біля останньої точки виявили, що подача носія іде знизу, а не в вверху!!! Елементарно Ватсон!!!
    Ледве себе стримав, щоб не надавати ... "майстрам". Перепаяли і секція гріє повністю. Завтра попробуємо всю систему прогріти з Вашими рекомендаціями.beer
     
    ptvm2014, криптон та Voyutichi подобається це.

Поділитися цією сторінкою