Своїми руками Радиаторы и теплый пол в свой дом на 67 квадратов

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Splitter, 19 лют 2014.

  1. strelets59

    strelets59 Підмайстер

    Повідомлення:
    41
    Симпатії:
    19
    Адреса:
    Львівська обл.
    На першому фото зображено підєднання котла до коллектора трубою d=20 мм. Металопластикові фітинги завужують прохід в два рази (труба зовн. d=20мм, внутр.d=16мм, а внутрішній d фітинга =10мм). Вам необхідно замінити трубу на більший d (мінімум 25мм). При завуженому проходу насос не встигає прогнати всю підігріту воду з котла, пальник котла буде виключатись, так як датчик температури бачить високу температуру води. Збільшується в декілька разів частота циклів вкл/викл. котла, що не є добре для самого котла, збільшується розхід електроенергії і газу, зменшується ресурс котла, нерівномірне прогрівання приладів опалення.
     
    leo60, BMW та Jonic подобається це.
  2. Splitter

    Splitter Прораб

    Повідомлення:
    355
    Симпатії:
    324
    Адреса:
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Дякую за підказку. Обов`язково поміняю.
     
    leo60 подобається це.
  3. romalex4

    romalex4 Майстер

    Повідомлення:
    406
    Симпатії:
    92
    Адреса:
    могилев-подольский
    мені здається, що контроль температури котла проводиться по "обратці"( не знаю, як українською), при завуженому діаметру труб, частина води повертається в котел через байпас, що і визиває часте спрацьовування пальника - тактування, якщо не підводить память, 20 -та ПП труба здатна пропустити тепла 5-8 квт, тоб-то, якщо на цьому кільцю знаходиться радіаторів не більше 5 квт потужності - то достатньо 20 -ої ПП.
     
  4. desant

    desant Новачок

    Повідомлення:
    1
    Симпатії:
    0
    --- добавлено: 31 дек 2014 в 13:55 ---
    --- добавлено: 31 дек 2014 в 13:58 ---
    Теплая стена это хорошо как будешь удалять воздух с верхней точки + теплопотери через не утепленную стену надо хотябы теплоотражатель а лучше пинопласт
     
    Останнє редагування модератором: 8 січ 2015
  5. barnych

    barnych Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.309
    Симпатії:
    647
    Адреса:
    городок львівської обл.
    з того як ви то подали не зрозуміло яка стіна грієтья зовнішня чи внутрішя між кімнатами.
     
    Останнє редагування модератором: 8 січ 2015
  6. kandrej

    kandrej Новачок

    Повідомлення:
    3
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Бердянск
    Доброго времени суток. На ТП попробуйте пеноплиэстироловые плиты сверху отражающий слой вспененного ПХВ с фольгой. Также на ТП необходимо установить трехходдовой клапан, который будет обеспечивать подачу теплоносителя необходимой температуры в пределах 40-50 градусов, поскольку большей температуры там не надо и заодно это газ экономит. И еще, если применяете гирострелку, то котловой насос должен работать только на нее, а ТП и остальные потребители должны работать на других насосах в вашем случае необходимо добавить насос на батареи. И желательно увеличить диаметр труб от котла, как было замечено кем то из предыдущих участников форума.
     
  7. тепловик

    тепловик Інженер

    Повідомлення:
    1.506
    Симпатії:
    390
    Адреса:
    Черкассы
    Гидравлическая стрелка-служит для развязывания гидравлических систем отопления и холодоснабжения .При использовании двух и более контуров отопления .А тут человек сваял а то что на радиаторы надо свой насос никто не написал.На теплый пол минимум термоклапан .В чем цинус гидрострелки в данном конкретном случае.Система не большая -делить то особо и нечего.
     
  8. Splitter

    Splitter Прораб

    Повідомлення:
    355
    Симпатії:
    324
    Адреса:
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Да, гидрострелка здесь не нужна. Это я уже понял.
     
  9. leo60

    leo60 Стажер

    Повідомлення:
    15
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    чернівці
    Нічого там не потрібно!
     
    Splitter подобається це.
  10. тепловик

    тепловик Інженер

    Повідомлення:
    1.506
    Симпатії:
    390
    Адреса:
    Черкассы
    Зато как красиво сварил
     

Поділитися цією сторінкою