Проблема с завоздушиванием первичного контура грунтового ТН

Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем orwe, 16 жов 2013.

  1. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Но он нужен.
     
  2. orwe

    orwe Інженер

    Повідомлення:
    669
    Симпатії:
    1.130
    Адреса:
    Киев.
    Я писал в первом посте, что на окончании трубы (дренажа) сделан прогиб (гидрозатвор), для того что бы воздух из дренажа не попадал в трубу.
    --- добавлено: 18 окт 2013 в 22:24 ---
     
  3. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Может помочь от смешения двух воздушных масс. И то не всегда,- резко открытая дверь, в маленькое помещение, может "подсосать" через гидрозатвор пахученького воздуха из канализации, например.
    А у Вас, если действительно открыты свободно два конца трубы, после остановки насоса, вполне может, не успевшая рассосаться вода, возвращаться в скважину, как бензин из бака в баночку.
    А не регулярность завоздушивания могло бы объяснятся отсутствием фана у дренажа.
    Есть у дренажа фановая труба?
     
  4. orwe

    orwe Інженер

    Повідомлення:
    669
    Симпатії:
    1.130
    Адреса:
    Киев.
    Зачем нужна дренажу фановая труба? Мой дренаж представляет из себя канализационную трубу диаметром 110 мм. и длинной 4 метра. В ней насверлены дырки, а также обмотана проволокой и сеткой из нержавейки, т.е. конструкция обычного фильтра. Расположена она горизонтально, на уровне зеркала. Вполне может быть, что уровень воды немного упал и труба заполнена водой (после остановки насоса) не полностью.
     
  5. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Чтоб выходил воздух, вытесняемый водой.

    Нужен небольшой уклон.

    Какого зеркала?
    Обратный клапан внизу, насос в "ямке" и фановая труба из дренажа - обязательно.
    дренаж.jpg
     
  6. orwe

    orwe Інженер

    Повідомлення:
    669
    Симпатії:
    1.130
    Адреса:
    Киев.

    дренаж.jpg
     
  7. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Когда выключается насос, столб воды в вертикальной трубе, высотой от верхней точки до зеркала воды, начинает стремиться к центру земли. И эта вода, таки стекает, как только найдёт возможность ( в виде другой воды, которая выше зеркала воды, или воздуха через любую дырку). Если Вы уж так хотите обойтись прогибом, то он должен быть таким.
    дренаж1.jpg
     
  8. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    И потом, сколько Вам нужно воды в пиковой нагрузке? Сколько ваша скважина может давать кубов в час за сутки? Если не хватает, и вода кончается быстрей, чем прибывает, то естественно, насос будет хватать воздух, я бы опустил два минимум два электрода, чтоб наблюдать за уровнями воды.
    А сколько воды в час может принимать Ваш дренаж? Ведь, если он заполнится, а насос будет продолжать качать, то ему придётся проталкивать воду сквозь отверстия в трубе и почву - вот это, действительно, ухудшает проток.
    Вы пишите "невозможно",- ремонтопригодность системы повышает срок службы значительно. Везде, где нужно, должны быть смотровые, ревизионные колодцы, разборные соединения...
    Я бы, отталкивался от такой идеи ( вопросительные знаки высчитывал бы вместе с геологами):
    дренаж.jpg
     
  9. orwe

    orwe Інженер

    Повідомлення:
    669
    Симпатії:
    1.130
    Адреса:
    Киев.
    Воды в пиковой нагрузке нужно 2,1 куба в час. Сколько дает скважина не измерял на полную нагрузку, но она дает больше. Везде песок. В скважине фильтр 3 метра трубы диаметром 75 мм. Дренаж 4 метра трубы 110 мм. Между скважиной и дренажем 11 метров. Для ТН открытого типа (по требованиям) должно быть не менее 5 метров. Исходя из геометрического объема трубы скважины и дренажа вполне очевидно дренаж спокойно будет поглощать воду.
     
  10. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Ну если Вы так уверены, что воды хватит.. Но 2 куба - это 2 тонны, десять ванн... из 70мм скважины глубиной 6метров в час, - хорошая скважина..
    Только я не пойму, может не внимательно читал, дренаж закопан на 1,5м, по "зеркалу", а уровень воды в скважине 4м, у Вас на участке на одиннадцати метрах уклон 2,5 метра?
    А обратный клапан на конце всасывающей трубы нужен обязательно. Он добавит к потерям напора где-то 0,3м. Ваш спрут, по моим прикидкам, работает в районе до 3 куб/час на 3ей скорости, так что клапан картину не сильно испортит.
     

Поділитися цією сторінкою