После запуска в этом сезоне постоянно крутится сервопривод - отопления нет. На дисплее пишет Е04. В прошлом году все было в порядке. Летом котел не работал. Что могло произойти?
Можливо не працює датчик тиску.Перевірте контакти підключення.Якщо можливо і сам датчик. Може щось попало в нього.
Ви маєте на увазі триходовий.Якщо так ,то як варіант: триходовий по пріоритету стоїть відкритий на ГВС, при запиті на включення опалення він переключається.Але опалення не запускається,він повертається на зад ,а запит на опалення знов повторюється і так далі. А при появі Е04 триходовий зупиняється? До речі, проблем влітку після грози ні з чим не було. Думаю причина все таки в помилці Е04:
Переключил в режим лето - все равно постоянно работает сервопривод! --- добавлено: 16 окт 2013 в 15:46 --- Снял питание в момент нажатия на шток - отопление запустилось! Е04 не выскакивает. Подкинул питание - серпопривод постоянно работает, проходит полкруга щелчок, опять пошел крутить.
Той що відключає подачу напруги при встановленні триходового в задане положення. Ви це зробили примусово.