Мирослав, а для чого вам з надлишковим тиском система? --- добавлено: 22 сен 2013 в 18:35 --- тиском рівень корозії котла не визначите.
Тобто, якщо котел працював минулої зими без проблем при 2-2,5 бар, то понизити тиск до 1-1,2 бар як рекомендує інструкція, переререгулювати або замінити запобіжний клапан на тиск приблизно 1,5-1,7 бар і не морочитися, не зважаючи на його зовнішній стан? Ось фото власне котла а ось нижня частина з пальником
Voyutichi, таким чином пішли від відкритої системи з відкритим розширювальним бачком, який був дуже невдало розташований і іноді завдавав чимало клопоту --- добавлено: 22 сен 2013 в 18:44 --- Хм ...
система може бути закритою, з мінімальним надлишковим тиском (0,1 атм), або без нього. Саме так зараз у моєму будинку зроблена система опалення. --- добавлено: 22 сен 2013 в 18:48 --- що не співпадає?
Наскільки я розумію, величина необхідного надлишкового тиску диктується необхідністю мати якусь рівновагу між системою і повітрям у мембранному розширювальному бачку у всьому діапазоні температур, тобто 1 бар має вистачати з надлишком - як я вже писав, робоча температура максимально 42-45 градусів.
яка висота між найвищою і найнижчою точками системи? Якщо бачок приєднаєте в самому низу - тиск повітря в ньому буде трохи більший від величини перепаду між тими точками системи. якщо підключите у найвищій точці - то ніякого надлишкового тиску у бачку не потрібно (майже не потрібно)
Перепад висоти трохи менше 3 метрів - котел в підвалі і система з нижньою розводкою. Бачок знаходиться біля нижньої точки системи. Туди ж підключений кран-редуктор автоматичного поповнення системи, правда відключений від водопроводу додатковим краном на гребінці вводу води.