    Сформулюю інакше: 2 бар - достатній тиск, щоб при опресовці виявити критичну корозію стінок котла?
     
  2. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь у вашому першому дописі. Котел працював при 2-2,5бар.
     
  3. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Мирослав, а для чого вам з надлишковим тиском система?
    --- добавлено: 22 сен 2013 в 18:35 ---
    тиском рівень корозії котла не визначите.
     
  4. Мирослав

    Мирослав Заслужений майстер

    Повідомлення:
    4.206
    Симпатії:
    4.272
    Адреса:
    м. Ужгород
    Тобто, якщо котел працював минулої зими без проблем при 2-2,5 бар, то понизити тиск до 1-1,2 бар як рекомендує інструкція, переререгулювати або замінити запобіжний клапан на тиск приблизно 1,5-1,7 бар і не морочитися, не зважаючи на його зовнішній стан?

    DSCN4323.jpg DSCN4324.jpg

    Ось фото власне котла

    DSCN4327.jpg DSCN4326.jpg

    а ось нижня частина з пальником
     
  5. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    саме так
     
  6. Мирослав

    Мирослав Заслужений майстер

    Повідомлення:
    4.206
    Симпатії:
    4.272
    Адреса:
    м. Ужгород
    Voyutichi, таким чином пішли від відкритої системи з відкритим розширювальним бачком, який був дуже невдало розташований і іноді завдавав чимало клопоту
    --- добавлено: 22 сен 2013 в 18:44 ---
    Хм ...
     
  7. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    система може бути закритою, з мінімальним надлишковим тиском (0,1 атм), або без нього. Саме так зараз у моєму будинку зроблена система опалення.
    --- добавлено: 22 сен 2013 в 18:48 ---
    що не співпадає?
     
  8. Мирослав

    Мирослав Заслужений майстер

    Повідомлення:
    4.206
    Симпатії:
    4.272
    Адреса:
    м. Ужгород
    Наскільки я розумію, величина необхідного надлишкового тиску диктується необхідністю мати якусь рівновагу між системою і повітрям у мембранному розширювальному бачку у всьому діапазоні температур, тобто 1 бар має вистачати з надлишком - як я вже писав, робоча температура максимально 42-45 градусів.
     
  9. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    яка висота між найвищою і найнижчою точками системи?
    Якщо бачок приєднаєте в самому низу - тиск повітря в ньому буде трохи більший від величини перепаду між тими точками системи.
    якщо підключите у найвищій точці - то ніякого надлишкового тиску у бачку не потрібно (майже не потрібно)
     
  10. Мирослав

    Мирослав Заслужений майстер

    Повідомлення:
    4.206
    Симпатії:
    4.272
    Адреса:
    м. Ужгород
    Перепад висоти трохи менше 3 метрів - котел в підвалі і система з нижньою розводкою. Бачок знаходиться біля нижньої точки системи. Туди ж підключений кран-редуктор автоматичного поповнення системи, правда відключений від водопроводу додатковим краном на гребінці вводу води.
     