ТТ+ТА - схема підключення

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.

  1. igord

    igord Майстер

    Повідомлення:
    121
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    Україна, Дніпропетровська обл.
    Добрый вечер. Просьба подсказать как без снец.программ, уравнения теплового баланса и т.д из высшей математики и спец. знаний теплотехники, зная например свои теплопотери 10кВт/час подобрать по мощности пластинчатый паянный теплообменник. Спасибо
     
  2. Erni

    Erni Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.439
    Симпатії:
    1.856
    Адреса:
    Житомир
    ну примерно так: теплообмінник видасть вам максимальну потужність при 120-130С, у вашого девайса температура буде вдвічі нижча- 60-70С , таким чином вам не завадить встановити ТА на 10*2=20 кВт. це так без прискіпливих розрахунках..
    фактично передача тепла від батареї до повітря приміщення не носить лінійний характер, а віддача тепла тим краща, чим більша різниця температур. тому і сучасні газові котли працюють в режимі : мало води- швидко нагріли СО- дали комфорт. а на загал до уваги беріть макро розрахунок 3-3,5 кг дерева на 1 куб газу для відповідних умов.
     
  3. igord

    igord Майстер

    Повідомлення:
    121
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    Україна, Дніпропетровська обл.
    Правильно ли понял, что при теплопотерях например 10кВт теплообменник на 20кВт, что есть с очень хорошим запасом самый раз?
     
  4. rondlyk

    rondlyk Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.435
    Симпатії:
    1.237
    Адреса:
    Тримісто
    А де ви таке виділи? Ось тут без розрахунків ніяк.
    Можна просто з досвіду для більш-менш адекватних та розповсюдженних випадків, порадити вам 0,7-1 м.кв.
     
  5. igord

    igord Майстер

    Повідомлення:
    121
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    Україна, Дніпропетровська обл.
    Не многовато ли?! Это до 70кВт теплообменник выходит Теплообменник BADER BL3-026-30, 1" (35-70kW) пластинчатый паянный. У этого площадь теплообмена 0,96м2
     
  6. rondlyk

    rondlyk Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.435
    Симпатії:
    1.237
    Адреса:
    Тримісто
    Ви рекламки не читайте, ви хотіли без розрахунків я вам відповів.
    Теплообмінник потужності не має. Він може передавати тепло від одного середовища-носія до іншого, через тонку стінку, а кількість тепла яку він зможе передати залежить від величезної кількості факторів.
     
  7. igord

    igord Майстер

    Повідомлення:
    121
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    Україна, Дніпропетровська обл.
    Так как же простые смертные могут определиться с выбором нужного теплообменника?
     
  8. Erni

    Erni Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.439
    Симпатії:
    1.856
    Адреса:
    Житомир
    хіба це багато? трубка в 2"( діаметр 60 мм ззовні ) довжиною 1м дасть вам площину в 0,188 м2 , це всього 5 м труби ДУ50. Ви спитали просто без розрахунків- вам відповіли. до чого тут тоді такі емоції до мене і поважного @rondlyk ?.
     
    s_fly подобається це.
  9. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    прості смерті не монтують речі,в якиx не тямлять.роблять проект,запрошують виконавців,які несуть відповідальність за ті,чи інші речі,то що.я роблю електро опалення,в проводці не розуміюся,запросив електрика,сказав яку потужність буде брати котел,він сказав,який потрібний кабель,зважаючи на відстань від лічильника до котла.те ж і у Вас.
    --- добавлено: 4 гру 2016 у 23:42 ---
    та має він потужність,але вона вказана,саме при тиx фактораx.:)тобто ці фактори вказані.
     
    Останнє редагування модератором: 12 гру 2016
    Erni подобається це.
  10. rondlyk

    rondlyk Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.435
    Симпатії:
    1.237
    Адреса:
    Тримісто
    Є три дієвих методи:
    1. Довіритись комусь. (цей варіант можна розгорнути)
    2. Навчитись рахувати.
    3. Замовити розрахунок.

    Якщо у вас ТА то в певні моменти температура носія у ньому може бути і 30, і 40 градусів. За таких у мов ПТО працюватиме геть зле, тобто не зле а "мало". Маючи суттєвий запас по площі ПТО ви розширюєте температурні межі роботи ТА.
    --- добавлено: 4 гру 2016 у 23:52 ---
    Він не має.
     
    Останнє редагування модератором: 12 гру 2016

Поділитися цією сторінкою