Закипает ГВП

Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем zalppp, 2 тра 2013.

  1. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Ось це.

    --- добавлено: May 3, 2013 6:28 PM ---
    Закріпляєте манометр набравши в нього води.Рівень води відмічаєте маркером.Запускаєте котел на вимірювання мін. тиску.Вимірюєте різницю між рівнями води в трубках.
     
  2. zalppp

    zalppp Стажер

    Повідомлення:
    14
    Симпатії:
    3
    Відповідаю після 3річної єксплуатації,вибачте але ліпше пізно чим ніколи.З тиском виявилось все в порядку,проблема була в заводській настройці програми.Настроїно було на роботу котла разом з сонячними панелями і бойлером.перестроїв двома руками і мануалом де вказані всі значення.
     
    Voyutichi подобається це.