Буде котел тактувати... при наборі температури... Алгоритм роботи: 1. кімнатний термостат дає команду набору температури в приміщенні. 2. включається котел та набирає температуру... виставлено припустимо 60 градусів, він нагрів до 60 за 1 хв і відключився по температурі, а в кімнаті ще не має виставленної 20 градусів... 3. через три хвилини він знову включився... 4. цикл включення/виключення буде повторюватись до набору температури, що установлена на термостаті... Потрібно занижувати максимальну потужність (та і мінімальну) на газовому клапані. Ось дані з заводської інструкції: Можна "погратися" з настройками та "виставити" котел під систему. Для прикладу: максимальна (номінальна) потужність - 100% - 24 кВт, Вам потрібно 5.5 - 7 кВт, скільки це відсотків - вирахуєте... При використанні кімнатного термостату зменшиться тактування котла - котел буде більше часу перебувати в режимі очікування. Тактування буде тільки в режимі набору температури.
Блин... голова кипит... Добавлено через 5 минут 0 секунд около 30%. Значить треба попробувати... Відпишусь. Дякую.
Відповідь: Re: Работа котла IMMERGAS Nike Star 24 3 Е Набирає температуру задану вручну кнопками на панелі управління чи програмно ,через Р..
Відповідь: Re: Работа котла IMMERGAS Nike Star 24 3 Е В котлі є функція модуляції, вона повина компенсувати тактування поки є запит на тепло.Схоже що вона не працює з якоїсь причини.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Работа котла IMMERGAS Nike Star 24 3 Е За звичай ,при переході на керування котлом від кімнатного термостата,температура яка виставляється на котлі в ручну виводиться на максимум,до тої температури яка задана програмно.Тобто ви повністю віддаєте управління котлом програмі.Aле по даному котлу виникає питання. Макс.температура задана програмно 90*.Доганяти темп.теплоносія до такої думаю не варто.А як зменшити її програмно,інструкція не пише.Хоч думаю що це можливо.Десь є ще якісь сховані налаштування.
А я ось тут думаю, за ту хвилину, яку працює горілка, вона може прогріти всю воду в системі (труби + батареї + сушка) від 45 до 55 градусів? Сумніваюсь. Так може воно замикає контур (водяний) на першій батареї - та, що від котла 1,5 метра - і спрацьовує на цій обратці? Чи може температура за хвилину вирости, а за 3 хвилини впасти на 10 градусів у всій системі...... Добавлено через 3 минуты 42 секунды та не херню написал.... швидше воду тільки з труб, бо в батареях не вспіває. Добавлено через 21 минуту 55 секунд перекрив сушку, і дві перші батареї. Горілка горить тепер 20 секунд, а інтервал 3 хвилини залишився. Добавлено через 1 минуту 55 секунд доречі, змінив в програматорі макс. потужність до 30%. По-моєму нічо не змінилось.
Відповідь: Работа котла IMMERGAS Nike Star 24 3 Е у вашому котлі не працює модуляція потужності, скоріше всього.
Відповідь: Работа котла IMMERGAS Nike Star 24 3 Е У вас в системі "два відра"води.Котел 24кВт. На вулиці плюс. При такій ситуації і мінімальної потужності котла забагато щоб збільшити час роботи котла. Добавлено через 5 минут 6 секунд На подачі стоїть датчик який контролює температуру . І як тільки вона досягла заданої ,він відключить котел.І чим менше коло циркуляції тим швидше це відбувається. А інтервал в 3хв.заданий програмно.І нічого з цим не поробиш.І тому як варіант, вирішення частково проблеми- кімнатний термостат.