Ремонт газовых котлов. Консультации

Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем gazifik, 17 лип 2012.

  1. андрей 1980

    андрей 1980 Новачок

    Повідомлення:
    1
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    г. Ровеньки
    Газовый котел Saunier Duval ( ThemaClassic F21) В режиме отопления при нагреве теплоносителя повышается давление в системе до 2,3, а при охлаждении давление падает до 1,4. Раньше такого не было. Что делать?
     
  2. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Ремонт газовых котлов. Консультации

    перевірити тиск у розширювальному бачку, докачати повітря до норми.
     
    1 людині також подобається це.
  3. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь: Re: Ремонт газовых котлов. Консультации

    Злийте воду з котла. Накачайте в бачок 1-1,2атм.Перевірте чи не травить ніпель.Заповніть систему водою(відповідно інструкції до котла) і підніміть тиск води до - 1,3атм.
     
  4. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Ремонт газовых котлов. Консультации

    я би просто взяв насос і накачав би повітря, на 1 атм більше від того тиску, що є зараз. І подивився би на нові межі коливання тиску.
     
  5. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь: Ремонт газовых котлов. Консультации

    Логічно.Але якщо там вже не повний бачок води.
     
  6. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Ремонт газовых котлов. Консультации

    зміна тиску 1 атм, отже там є залишок повітря. Та і якщо не було б повітря, це не змінює ситуацію. Качати додаткову атмосферу, а воду з системи злити до попередніх показів манометра - 1,4 атм. Подивитись на перепад тиску між холодною і нагрітою системами і порівняти новий перепад із старим, на скільки він зменшився.
     
  7. An Ry

    An Ry Новачок

    Повідомлення:
    12
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Чортков
    Відповідь: Ремонт газовых котлов. Консультации

    Допоможіть будь-ласка!!!Газовий котел Ariston Uno 24 MFFI при роботі котла йде самостійна підпитка води ,хоча вентель наповнення в положенні -закрито до упора (сам вентель поміняв на новий) при цьому в системі тиск збільшується до 2,5 b -спрацьовує бай-пос і вода з системи викидається((((((((Врозширювальному бачку тиск 1,5 - H E L P- Наперед дякую.SOSSOSSOSSOSSOSSOS
     
  8. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Ремонт газовых котлов. Консультации

    An Ry, ваш котел підігріває теплу воду чи тільки гріє опалення?
     
    1 людині також подобається це.
  9. An Ry

    An Ry Новачок

    Повідомлення:
    12
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Чортков
    Відповідь: Ремонт газовых котлов. Консультации

    Воду підігріває і викидає з системи теплу.
     
  10. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Ремонт газовых котлов. Консультации

    An Ry, скоріше всього у вашого котла вратилась герметичність між контуром опалення і мережевою водою.
    Перекрийте подачу холодної мережевої води, тиск повинен перестати рости.

    Я детально не знаю конструкції вашого котла, тому прийдеться вам самому знайти місце протікання. Або шукати майстра, який знайде дефект. В будь-якому разі вам тимчасово потрібно не користуватись функцією підігріву води.
     
    1 людині також подобається це.

Поділитися цією сторінкою