Панельное отопление/охлаждение и его модификации.

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем AlexGU, 25 чер 2012.

  1. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Панельное отопление/охлаждение и его мод

    теплоємність гіпсу враховувати, ось і все. Якщо вас цікавить динаміка процесу - тоді складніше, але на загальний баланс по обміну енергією це не вплине.
    Різниця при обдуві і та без нього. При обдуві умови тепловіддачі будуть визначатися тільки теплопровідністю гіпсу, тобто як швидко тепло поступатиме з глибших шарів у поверхневі, а без обдуву - до цих умов ще додасться теплопровідність повітря, адже тепло, яке перейшло з поверхні гіпсу у приповерхневий шар повітря, буде змушене подолати ще і теплоопір масиву повітря. При обдуві приповерхневий шар повітря завжди матиме мінімальну температуру, на відміну до ситуації без обдуву, де приповерхневий шар повітря охолоджуватиметься тільки за рахунок теплопровідності повітря.

    теплопередачу шару теплоносій-труба-гіпс-повітря потрібно вираховувати, найкраще користуватись довідниками по теплопередачі Кутателадзе і Міхєєва. Вони є в нашій бібліотеці, у них наведено типові випадки розрахунків.
     
  2. AlexGU

    AlexGU Майстер

    Повідомлення:
    379
    Симпатії:
    48
    Адреса:
    Киев
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Панельное отопление/охлаждение и его

    ДУЖЕ ВДЯЧНИЙ за відповідь! десь на форумі в бібліотеці довідники?

    Треба буде ще ваш коментар, я на днях закину розрахунки деякі.
     
  3. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    1 людині також подобається це.

Поділитися цією сторінкою