У чому користь кімнатного термостата?

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Пітон, 2 лют 2012.

  1. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.695
    Симпатії:
    3.446
    Адреса:
    Кропивницкий
    @NEMAN,
    какой котел и какая проблемма? - опишите подробно
    --- добавлено: 5 чер 2016 у 21:34 ---
    вижу - берета сити - что с ней?
     
    Останнє редагування модератором: 13 чер 2016
  2. NEMAN

    NEMAN Інженер

    Повідомлення:
    864
    Симпатії:
    1.027
    Адреса:
    Б Ц
    Да просто работал ,работал и внезапно загорелась красная лампочка.Зеленый мигает с частотой раз в 5 сек.При переключении на горячую воду или батареи,загорается красный ,и тишина.
     
  3. Володимир Целоусов

    Володимир Целоусов Підмайстер

    Повідомлення:
    20
    Симпатії:
    66
    Адреса:
    Первомайськ Миколаївської
    Посмотрите на http://boiler.kr.ua/products/control-plata-beretta-city-24cai-csi-r10030505.
    Мне кажется, это она, Ваша плата
     
  4. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.695
    Симпатії:
    3.446
    Адреса:
    Кропивницкий
    пытаеться разжечь горелку три раза и потом авария?
    - , или сразу по запросу в аварию?
     
  5. Diver

    Diver Майстер

    Повідомлення:
    121
    Симпатії:
    22
    ремонтировать должны от производителя.
    вот и узнайте у них заодно почему какие то мозги стоят как пол-котла.
    например там микропроцессор поменять или еще что, и вм скажут опять пол-цены за ремонт, в районе 2000 грн.
    все просто - чтобы не ремонтировали а покупали новое.
     
  6. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.695
    Симпатії:
    3.446
    Адреса:
    Кропивницкий
    не ремонтируют - они только плату продать способны))))

    проц там впорядке - процы не меняються - разве что с доноров!

    там все на много прозаичнее и сделать ее сможет любой человек который хоть раз держал в руках паяльник и помнит что такое - закон омма - хотя и это не нужно

    если я все верно понял и она в аварию падает после третего неуспешного розжига - да и в принципе может падать и по запросу - индикация отсутствия и ложного пламени это одна ошибка для данного апарата
    = это проблема с определением пламени - решаеться заменой трансформатора питания
    там две вторички от на той что на 190в - межвитковое

    снять с транса верхнюю наклейку - там написаны параметры - замерять напряжение на вторичках - заменить трансформатор - и усьо!!!
     
    Uh0 подобається це.
  7. Diver

    Diver Майстер

    Повідомлення:
    121
    Симпатії:
    22
    вполне может и такое быть, относительно простая проблема, и часто меняют транс насколько я понял.
    также их много на олх например продают и вообще в интернете.
     
  8. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.695
    Симпатії:
    3.446
    Адреса:
    Кропивницкий
    ага или взять два транса скажем - один 12+12в\500ма и один 12в 80ма
    и получим два питания как раз для этого девайса 24в и 220в для цепи ионизации
    --- добавлено: 7 чер 2016 у 08:50 ---
    и все про все выльеться в сотню-грн
     
    Останнє редагування модератором: 15 чер 2016
  9. NEMAN

    NEMAN Інженер

    Повідомлення:
    864
    Симпатії:
    1.027
    Адреса:
    Б Ц
    Сразу в аварию
     
  10. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.695
    Симпатії:
    3.446
    Адреса:
    Кропивницкий
    напряжения на вторичках померяйте
    и сфоткайте мне то что написано под наклейкой на трансформаторе
     

Поділитися цією сторінкою