Варіанти підключення газового та твердопаливного котла в одній системі

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем roosewelt, 2 гру 2011.

  1. roosewelt

    roosewelt Майстер

    Повідомлення:
    67
    Симпатії:
    38
    Пропоную обговорити варіанти підключення двох котлів в одній системі. Пропонуйте свої варіанти!
     
  2. roosewelt

    roosewelt Майстер

    Повідомлення:
    67
    Симпатії:
    38
    Пропоную варіант підключення двох котлів. Твердопаливний Viadrus, керується ланцюжком. На нього поставив польське електронне управління, здається ST-22, без вентилятора, керує тільки помпами опалення та нагріву бойлера. Система твердопаливного котла відкрита.При остиванні нижче 30С помпи відключаються.
    Дороге управління типу Vitotrol замовник купляти не захотів, склав схему з тепловими реле та контакторами фірми "Електросвіт", кріпляться на DIN рейку, виглядає непогано. Теплові реле РТ-822 і РТ-823 (333 грн), датчики в верху і в низу акумулятора. Контактори РЕ-1Р 220 В (79 грн). Така схема відносно дешева і вирішує питання паралельної роботи обох котлів. При нагріванні акумулятора газовий котел відключається по виходу на кімнатний регулятор. Аналогічно коли твердопаливний котел нагріває бойлер, газовий котел відключається від нагріву бойлера по виходу на кімнатний регулятор ГВП.
    Схема гідравліки та електрики і опис роботи схеми додаю. На днях додам фото.
     

    Вкладення:

    2 користувачам це сподобалось.
  3. roosewelt

    roosewelt Майстер

    Повідомлення:
    67
    Симпатії:
    38
    Додаю фото
     

    Вкладення:

    • SUNP0006.jpg
      SUNP0006.jpg
      Розмір файлу:
      95,3 КБ
      Переглядів:
      1.598
    • SUNP0007.jpg
      SUNP0007.jpg
      Розмір файлу:
      90,2 КБ
      Переглядів:
      1.554
    • SUNP0050.jpg
      SUNP0050.jpg
      Розмір файлу:
      87,2 КБ
      Переглядів:
      1.357
    3 користувачам це сподобалось.
  4. Meeeow

    Meeeow Новачок

    Повідомлення:
    17
    Симпатії:
    1
    Адреса:
    Киев
    Чи є якийсь документ, який регламентує варіанти (або взагалі можливість) встановлення ТП- і газового котлів в одному приміщенні?

    З.И. У мене точно така схема (тільки менше обладнання і немає автоматики).
     
  5. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Варіанти підключення газового та твердопаливного котла в одній системі

    roosewelt, а чи не задорого стільки всяких насосів?

    ось схема з теми, яка не потребує складної логіки роботи.
    [​IMG]

    Якщо потрібна інтеграція з акумулятором, то можна об'єднати попередню схему з такою схемою:

    [​IMG]

    Поділіться думкою щодо такого варіанту..
     
    3 користувачам це сподобалось.
  6. roosewelt

    roosewelt Майстер

    Повідомлення:
    67
    Симпатії:
    38
    Наскільки мені відомо, немає. Принаймні газова служба не має жодних заперечень. Хоча, якщо копнути глибше, то твердопаливними котлами, та і газовими також, мав би займатися Держгірпромнагляд. Але краще з ними не зв'язуватися.

    Добавлено через 13 минут 52 секунды
    Варіант цілком добрий. Просто в моїй схемі більше помп, але менше клапанів, помпами якось простіше керувати, та й не відомо що вийде дешевше.
    Мені йшлося в першу чергу про відключення газового котла по виходу на кімнатний регулятор, коли нагрітий акумулятор, або коли твердопаливний котел нагріває бойлер. Ці виходи в газових котлах переважно залишаються незадіяними.

    Добавлено через 7 минут 1 секунду
    На загальному фоні - ні.
    А насосів багато тому, що система твердопаливного котла відкрита, а система опалення - закрита (-2 насоси). Якщо система опалення невелика, то не потрібні насоси на колекторі (-3 насоси). Також можливо не потрібні 2 рециркуляційні насоси. Залишається не так багато...
     
  7. Остап1974

    Остап1974 Майстер

    Повідомлення:
    129
    Симпатії:
    52
    Адреса:
    Львов
    А якщо ще глибше копнути,то ще й Екологічна інспекція з "паспортами" та "лімітами" викидів...але це поки що - для юридичних "осіб". Це, на скільки мені відомо...:)
     
  8. ELEfant

    ELEfant Майстер

    Повідомлення:
    230
    Симпатії:
    44
    Адреса:
    Западная Украина
  9. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    щось все так складно!скільки тис.потягнули теплообмінники?Т.К котел з акумулюючою ємністтю без проблем працює на природній циркуляції!макс.тиск даного котла 3бар,так само як і газового!на мою думку теплообмінники зайві,а за їх ціну можна було б купити той самий Vitotrol!
     
  10. ELEfant

    ELEfant Майстер

    Повідомлення:
    230
    Симпатії:
    44
    Адреса:
    Западная Украина
    до 100 Квт атмосів брали два по 500 евро кожний :(
     