Здравствуйте всем, столкнулся с новой проблемой после заливки глюколя в систему отопления котёл Протерм 12 киловатный електрический перестал продавливать крайние точки. Я, так понимаю что это из за вязкости жидкости. Звонили перед заливкой в сервисный центр где дали добро на эту жидкость. Можно ли заменить насос с большей мощностью , решит ли это проблему? Сейчас стоит Вило 3-5. Подойдёт ли головка с чугунной ракушки (зелёная) на пластиковую (серая). Пожалуйста посоветуйте что делать.
Re: Подбор и замена встроиных насосов в котлах Поставить сильнее по мощности Добавлено через 47 секунд Поменять головки.
Re: Подбор и замена встроиных насосов в котлах Спасибо, пробывал но низы радиаторов остаётся холодным.
Відповідь: Re: Подбор и замена встроиных насосов в котлах попробували і вернули в попереднє положення? Якщо ви домоглися однакового прогріву всіх радіаторів - то система збалансована. Те, що низ радіатора холодний - вина у цьому у великому опорі системи для цього теплоносія або малопродуктивності насосу для цього теплоносія. Вивід: докупити ще один насос і включити його послідовно з існуючим. ..або поміняти труби на більший діаметр..
Re: Відповідь: Re: Подбор и замена встроиных насосов в котлах Вивід: докупити ще один насос і включити його послідовно з існуючим. Подскажите пожалуйста докупить такойже мощности или же стоит побольше, и где его лучше поставить в даном случае.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Подбор и замена встроиных насосов в котлах потрібно рахувати гідравлічний опір системи для вашого теплоносія. Якщо грубо прикинути, то опір системи пропорційний квадрату швидкості теплоносія. Якщо у вас радіатор наполовину холодний, тоді для його прогріву потрібно збільшити у два рази мінімум швидкість теплоносія, а це означає у чотири рази більшу потужність насосу. Тобто ваш тандем повинен розвинути в чотири рази більшу потужність від теперішнього насосу. Починайте з ще одного ж тако насосу, як у вас стоїть. Можливо мої підрахунки хибні. будь-де на основній магістралі котла
Re: Відповідь: Re: Подбор и замена встроиных насосов в котлах Voyutichi +1.Закон Бернуллі,як основа гідравліки... На "хлопський розум",один насос на подачу,другий такої ж потужності на зворотку магістралі.Перевірте діаметри труб та пропускну здатність радіаторних кранів на подачі та зворотці радіаторів (чи термо-головок). До речі,яким діаметром труб зроблено у Вас подачу та зворотку СО?