1.Два проводника - один фаза, другой PEN (рабочий ноль совмещён с защитным). Минимальное сечение PEN-проводника в системе ТN-C-S - 16 мм2 алюминий. По этим параметрам всё соответствует. Если линию обслуживает РЭС и она не пергружена, то о ТТ в общем случае не может быть речи. 2. Электроприборы, подключенные стационарно (без штепсельных разъёмов) не требуют защиты УЗОм безопасность обеспечивается присоединением токопроводящих частей (металлических корпусов) к защитному проводнику. То бишь на котёл УЗО не требуется и установка его может только повредить (при случайном срабатывании зимой и отсутствии хозяев разморозится система или насос отключится). 3. Все розетки должны быть защищены УЗО с диф. током не более 0,03 А. 4. Наружное освещение, насос и уличную розетку переведите под защиту УЗО на гараж. 5. УЗО на гараж (розетки вне здания) обязательно. Исправные сварочники и компрессоры его не отключают. А неисправными пользоваться нельзя. 6. В ТУ РЭС указали, как подключается PЕN (ноль от опоры) к счётчику? Если через автомат прямо в счётчик (что недопустимо), то до вводного щитка должен идти кабель 2х10 медь. Если PЕN делится до вводного автомата и счётчика (правильно), то от щитка учёта должно идти 3 проводника (сечение должно соответствовать выделенной мощности). 7. Если есть опасность обрыва PЕN на воздушной линии (длинная, рядом деревья, неухоженная), то РН должно отключать и фазу и ноль, поэтому нужен контактор.
Відповідь: Помогите по схеме щитка частного дома Якщо хочете по-людськи, прийдеться відкривати Добавлено через 6 минут 32 секунды ай-яй-яй. В деяких колах вважають пристрій справним, поки він видає хоч які-небудь звуки. А не справне, це те що або не вмикається, або горить(згоріло). Якщо димить, то ще справне, то ж дим іде із заготовки, а не із корпуса А тут УЗО
Re: Відповідь: Помогите по схеме щитка частного дома Не так. Якщо пан скаче, як чіпає кляту залізяку - то майбуть що сі скрутило
По поводу ТУ ничего не могу сказать, доками занималась жена, а она в твкие тонкости не вникает. Счетчик РЭСовцы установили через 2Р АВ, опечатала ящик и уехали. А чем плоха схема ТТ? Собираюсь в старом погребе, который буду засыпать по причине постоянного наличия грунтовых вод, забить 3шт трубы 32мм. длиной по 2м.
Нет статистики эксцессов при её использовании в наших сетях - поэтому нормативы предписывают применять исключительно ТN-C-S. Проблема в основном - в качестве поставляемых в Украину УЗО. ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд
С землей ясно, будем думать. А котел, если я вас правильно понял , нужно вывести даже из под общего УЗО?
Посмотрите норматив, появятся вопросы - спрашивайте: ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд Да - если применяется TN-C-S. Если есть возможность провести к холодильнику отдельную линию (с одинарной розеткой за корпусом) - тоже без УЗО. В системе ТТ всё должно быть под защитой УЗО. Запрещено ставить под УЗО охранно-пожарную сигнализацию. Требования к установке УЗО здесь: НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок 2.8. 3ахисні заходи безпеки
Відповідь: Помогите по схеме щитка частного дома На скільки я зрозумів, у випадку, коли буде обрив "нуля", до місця підключення "нуля " на опорі до мене,то мій контур заземлення буде виконувати роль робочого "нуля" для всіх споживачів що проживають за мною.
Re: Відповідь: Помогите по схеме щитка частного дома Нет. Есть заземляющее устройство электроустановки дома и есть повторное заземление PEN-проводника ВЛ. В случае обрыва PEN-проводника уравнивающий ток пойдёт через все заземляющие устройства: