    На цих фото немає захисту максимальної температури, окрім клапану надлишкового тиску. З вашого досвіду так може бути чи є великі ризики?
     
  2. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: В чем рисуют схему отопления?

    в ТП котлі це не так просто, як у газовому. В газовому перекрив газ і все. Тому і можна собі дозволити такий контроль.
    А ТП котел так просто не виключиш. Тобто не поставиш кнопки "викл" при досягненні якоїсь температури. Необхідно надлишок тепла переспрямовувати в акумулятор або у злив..
    Максимальну температуру відслідковуватиме "ланцюжок", на скільки зможе.

    Добавлено через 8 минут 17 секунд
    що до ризиків - то вони є, і вагомі. Особливо, коли система малоінерційна. Або на кожному радіаторі стоїть термостат.
    В мене був випадок, коли я свій КЧМ розкочегарив забагато. Підкинув дров останній раз на вечір. Будинок вже був зігрітий до цього часу, що я забув врахувати.
    Я спокійно собі підкидав до цього паливо, температура трималася на рівні 70С у котлі, у бойлері градусник показував 65С. Ніби все спокійно. А раптом на котлі температура почала стрімко рости, до 95С на градуснику зросло буквально за 5 хв.
    В котлі почалися шуми, з відповітрювача пішла пара. Я дивлюсь на бойлер - 80С.
    Прийшлося аварійно бігти на верх, у будинок і відкрити термостати на повну..
    Котел за 10 хв вернувся до 75С. Так і догоріли рештки палива.
    тепер надто не захоплююсь "перегрівом" котла, 60С по градуснику - максимум.
     
    1 людині також подобається це.
  3. pio

    pio Новачок

    Повідомлення:
    155
    Симпатії:
    13
    Адреса:
    shklyar.kiev.ua
    Іще назріло таке питаннячко: чи потрібен розповітрвач біля розширювального бачка? Якщо подивитись фото на попередній сторінці, то там його немає. Якщо ж зважити на те, що там локальна найвища точка, то повітря має там збиратись. Якщо іще подумати, то може і так працювати. Як правильно?
     
  4. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: В чем рисуют схему отопления?

    Дуже добре питання.. Я "на автоматі" переглядав котел, а на бачок забувся подивитися.
    На монтажі - помилка! Розширювальний бачок повинен монтуватися ніпелем вверх. На бачку є прикріплена етикетка, там вказано, як правильно монтувати - перевірте.

    Добавлено через 1 минуту 20 секунд
    ПС. І кран на бачку - зайвий. Не можна ставити там кран.
     
  5. pio

    pio Новачок

    Повідомлення:
    155
    Симпатії:
    13
    Адреса:
    shklyar.kiev.ua
    Розповітрвач потрібен біля бачка?
     
  6. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: В чем рисуют схему отопления?

    при такому монтажі розповітрювач не допоможе. Потрібно правильно перемонтувати бачок - ніпелем вверх. Якщо бачок залишатимете на старому місці - тоді вже відповітрювач згодиться, на "коліні" трубопроводу до бачка.
    Але краще бачок опустити нижче труби подачі і тоді не потрібно буде заморочуватись з відповітрювачем.
     
    1 людині також подобається це.
  7. pio

    pio Новачок

    Повідомлення:
    155
    Симпатії:
    13
    Адреса:
    shklyar.kiev.ua
    Не повірите. Сьогодні почав з перегляду фоток монтажу і помітив, що на деяких реалізаціях бачок ставлять низько..
    Виникає таке питання: як поставити бачок нижче труби, яка йде по підлозі в обратку котла?

    Прикріплюю свою схемку (від попередньої там мінімальні виправлення, але). Можливо, з огляду на монтаж бачка, знову розвернути циркуляцію?
    [​IMG]
     
  8. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: В чем рисуют схему отопления?

    не потрібно
     
  9. pio

    pio Новачок

    Повідомлення:
    155
    Симпатії:
    13
    Адреса:
    shklyar.kiev.ua
    Тоді, виходить, треба робити відвід під бачок з розповітрвачем?
    Питання у пошуку лаконічного рішення.
     
  10. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: В чем рисуют схему отопления?

    Зробіть горизонтальний відвід від виходу теплоносія з котла. Бачок поставте на підлогу біля котла. Тоді і бачок буде правильно змонтований і відповітрювача додаткового не буде потрібно.
     