Общие вопросы

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем allonso1, 9 жов 2011.

  1. allonso1

    allonso1 Новачок

    Повідомлення:
    3
    Симпатії:
    0
    Добрый день!
    Есть несколько вопросов по электрике в квартире:
    1) Госнадзор разрешает ставить автоматы только на 10 А. Но в квартире планируются стиральная машина, электрочайник, электроплита, бойлер(из тяжёлых элементов). Несмотря на то, что счётчик позволяет поставить 3 автомата по 10 А, ситуацию это не спасёт никак. Что посоветуете в этом случае?
    2) Насколько важно делать в квартире параллельную или последовательную разводку? В чём их разница?
    3) Есть ли автоматы, маркировка у которых, например, 10 А, а выдерживают 16, 20, 25 А?

    Заранее спасибо.
     
  2. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186

    Такой номинал автомата может быть в случае слабой распределительной сети (перегруженной). В таком случае ни о каких бойлерах, а тем более электроплитах до реконструкции сети не может быть и речи.


    В нагруженности каждой линии и электробезопасности. Например на кухню, как самую энерговооружённую, лучше сделать 2 линии (каждая рассчитана на 3,5 кВт), для электроплиты - отдельная линия.

    В ванную, как в помещение с повышенной опасностью поражения электротоком - отдельная линия (к ней же подключается дополнительная система уравнивания потенциалов - ДСУП).

    На комнаты - в зависимости от их нагрузки (можно и на одну линию всё повесить).

    Освещение - отдельную линию, дабы при КЗ в какой-то линии не остаться без света.


    Автоматический выключатель состоит из теплового расцепителя (ТР) и электромагнитного расцепителя (ЭМР) с различным для B,C,D типов током расцепления.

    Работа ТР:
    1,13 In - t ? 1 ч (при In ? 63 А) Без расцепления
    1,45 In - t < 1 ч (при In ? 63 А) Расцепление
    2,55 In - 1с < t < 60 c (при In ? 32 А) Расцепление


    Работа ЭМР
    B 3 In - t ? 0,1 c Расцепление
    C 5 In - t ? 0,1 c Расцепление
    D 10 In - t ? 0,1 c Расцепление

    B 5 In - t < 0,1 c Расцепление
    C 10 In - t < 0,1 c Расцепление
    D 50 In - t < 0,1 c Расцепление

    In - номинальный ток автоматического выключателя.

    B,C,D -тип мгновенного расцепителя


    Соответственно автомат С10А должен держать ток 11,3А не менее часа, 14,5А - менее часа; 25,5А - от 1с до минуты, 50 А - более 0,1с; 100 А - менее 0,1 с.
     
    1 людині також подобається це.
  3. el_Spark

    el_Spark Прораб

    Повідомлення:
    743
    Симпатії:
    376
    Адреса:
    Житомир
    Відповідь: Общие вопросы

    Буває тільки навпаки, але деякі кулібіни роблять "пересадку" - нутрощі 25-ки пакують в корпус десятки. А тепер поміркуємо, що буде, коли всі почнуть займатись такими жартами: довго ви всі будете грітись? А стояки свої бачили, а щитову, а ввідний кабель, а комірку в ТП??? Дуже раджу. У багатьох після цього взагалі відпадає бажання користуватись ел/енергією.
    Порада одна: добиватись (або дочекатись) модернізації мереж, або отримувати тех. умови іншими шляхами та іншої потужності.
    ПС. Ви напевне подумали: "А куди ж ці п!дори з обленерго дівають гроші?" На жаль на це питання ніхто не хоче відповісти. Простіше виписати 2кВт, щоб перестрахувати напівгнилий ввідний кабель і свою годовану дупу в шкіряному кріслі
     
    1 людині також подобається це.
  4. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Re: Відповідь: Общие вопросы

    Внутридомовые сети - собственность жильцов. ЖЭК может проводить только текущий и капитальный ремонт их - без изменения технических характеристик, иначе это реконструкция и проводится за счёт жильцов. РЭС (НКРЕ), при наличии договора с ЖЭКом выделяет ему средства (из полученных по тарифу за ЭЭ) только на капитальный ремонт - на реконструкцию не имеет права.
     
    1 людині також подобається це.
  5. el_Spark

    el_Spark Прораб

    Повідомлення:
    743
    Симпатії:
    376
    Адреса:
    Житомир
    Відповідь: Re: Відповідь: Общие вопросы

    мав на увазі в будинок
     
  6. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Общие вопросы

    Это я пропустил. Тогда таки да - страховка дуп.
     
  7. allonso1

    allonso1 Новачок

    Повідомлення:
    3
    Симпатії:
    0
    Это значит, что надо менять полностью проводку во всём доме+провода к уличному трансформатору. Так?
     
  8. el_Spark

    el_Spark Прораб

    Повідомлення:
    743
    Симпатії:
    376
    Адреса:
    Житомир
    Відповідь: Re: Общие вопросы

    В залежності від стану мереж, то так.
    Від ТП, а точніше комірки Вашого будинку в РП.
    Повторюсь, знайдіть спеціаліста для оцінки стану обладнання, тоді знатимите - звідкіля у 2кВт/10А ноги ростуть. А то може виявитись, що Вас просто "запускають" на хабар.
    А може і дійсно, хрущ на 6 під'їздів, сидить на 2-х фазах через кабель 25 мм2, з гнилою бронею. Тоді тільки заміна.
     
  9. allonso1

    allonso1 Новачок

    Повідомлення:
    3
    Симпатії:
    0
    недавно электрик сказал, что якобы лучше делать проводку из алюминия, т.к. выход из счётчика-алюминиевый. Но ведь есть какие-то переходники Аl-Cu. Целесообразно же ставить медь. Правильно?
     
  10. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186

    Это был не электрик. Где он там алюминий нашёл?

    НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

    Кабели и провода с алюминиевыми жилами не допускаются из-за их высокой, по сравнению с кабелями с медными жилами, пожароопасности.
     

Поділитися цією сторінкою