Триходовий клапан

Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем bohdanco, 28 вер 2011.

  1. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Триходовий клапан

    буде підтримуватись температура входу в котел на рівні 62С
     
  2. yuric

    yuric Підмайстер

    Повідомлення:
    70
    Симпатії:
    11
    Адреса:
    киев
    а в мене страшенна кавітація в клапані, насос давиться повітряними бульками а котел закипає!!!! і шо робить;
     
  3. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Триходовий клапан

    може у вас стоять термостати на батареях і вони позакривалися від температури?
     
  4. yuric

    yuric Підмайстер

    Повідомлення:
    70
    Симпатії:
    11
    Адреса:
    киев
    в мене зараз Демрад 55 кВт і РІМА 75 кВт ( насоси 8/25 та 8/32) вони гріють теплоносій в буферний бак, об"ємом 4 м3. Демрад жере дрова як навіжений, а Ріма на одному оберемку розганяється, проте коли після 61 грС відкривається зворотка, клапан(Герц дн32) починає буькати...
     
  5. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Триходовий клапан

    ех.. повторюється ситуація..
    на байпасі котла, який перегрівається, стоїть балансувальний вентиль?.

    Добавлено через 59 секунд
    ось це пропрацюйте
     
  6. yuric

    yuric Підмайстер

    Повідомлення:
    70
    Симпатії:
    11
    Адреса:
    киев
    Re: Відповідь: Re: Триходовий клапан

    Який там балансір, я заказував клапани з перекриваємим байпасом, шоб не вішать туди вентилі(а втюхали з відкритим байпасом)... Викинув начинку до біса, хай діди кранами керують
     
  7. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Триходовий клапан

    ну так поставте дроселюючу шайбу, це зовсі просто, під накидну гайку на байпасі.
    Діди замучаться слідкувати, та і не встигнуть. Ставте шайбу.
     
  8. Simchuk S.

    Simchuk S. Майстер

    Повідомлення:
    162
    Симпатії:
    14
    І я запитаю:)
    Як робиться підмішування на ТП котел 100кВт?
     
  9. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Триходовий клапан

    Більший триходовий з електроприводом, який керується контролером температури, і плюс на байпасну гілку свій циркуляційний насос. Окремий насос тому, що у більших котлових паливних передбачаються не котлові циркуляційні насоси, а окремі, на гідравлічну стрілку.
    Така схема:

    [​IMG]

    Це універсальна схема.
     

    Вкладення:

    1 людині також подобається це.
  10. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Триходовий клапан

    якщо один котел - то можна економ-варіант: два 1776614 в паралель. :)
     
    1 людині також подобається це.

Поділитися цією сторінкою