такой вопрос- электрик предлагает розетки в комнатах тянуть так - до распред коробок 3х2,5,а уже от коробок к одиночным разеткам 3х1,5.(так допускается?) Кухня и ванная полнстью 3х2,5 розетки. вводной кабель предложил 4х16 алюминь
Провод сечением 1,5 мм2 необходимо защищать автоматом не выше 16А, поэтому использование провода сечением 2,5 до коробки абсолютно бессмысленно. Или всё 2,5 мм2 или всё 1,5 мм2. Желательно на розетки применить 2,5 мм2 - с учётом возможных нагрузок (например электрообогреватель при аварии теплоснабжения) Да - минимальное сечение PEN проводника на вводе - 16 мм2 алюминий или 10 мм2 медь.
правильнее провод 1,5 мм.кв. защищать АВ номиналом 10А. А провод 2,5 мм.кв. на розеточную линию по любому защищается АВ номиналом 16А - на больший ток обычные резетки не рассчитаны! странный он...
Автомат выбирается по номиналу нагрузки. Если он неизвестен - то по сечению провода и номиналу розетки. Группа розеток рассчитана и на 25А. Длительно допустимый ток для сечения 2,5мм2 - 25А
учитівая наши реалии с сечением и проводимостью... очередной плоскорез! При чём тут группа резеток? А если в одну обычную резетку воткнут удлиннитель (2х4) и навесят на него ну так примерно 5 кВт? Автоматик типа "УкрЭм энд Ко" (ИЁКоподобные) номиналом 25 - тили бом тили бом, загорелся чейто дом...
где ключевое слово "СИП". 16 мм.кв. алюминия разные бывают. совет - гоните этого элеХтрика в шею! Добавлено через 4 минуты 3 секунды этого вполне достаточно, чтобы дать ему под зад!
Любая бытовая розеточная линия, кроме варки, проточника и др. потребителей мощностью более 3,5 кВт (и то та как правило расключается на клемник без розетки) защищается АВ с номиналом 16А!
Флуд удалён Где норматив? Подключение удлинителя с нагрузкой более 16А есть нарушение правил эксплуатации этого удлинителя - у него гнёзда на 6А. Если включить в него чайник или утюг он и сам сгорит, и автомат на 16А не спасёт. Ток на каждую розетку ограничен - нет электроприборов с вилкой, соответствующей розетке, с током более 16А.