Как быть?

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Пьяный мастер, 8 сер 2011.

  1. Пьяный мастер

    Пьяный мастер Підмайстер

    Повідомлення:
    81
    Симпатії:
    8
    Адреса:
    Харьков
    Такой вопрос, может глупый, но я не знаю как лучше поступить.
    Собрался делать электрику в новостройке, который построил рядом со старым домом. В старом доме у меня по договору с облэнерго 1 кВт мощность. Однозначно надо увеличивать.

    Такой вопрос-хочу электрику сейчас сделать, а потом перед тем как буду вводить новый дом в эксплуатацию, увеличить мощность, поставить новый счетчик и подключить новый дом.
    Но проблема в том,что я не уверен, что подключу одну фазу или три фазы.

    В чем вопрос: есть ли принципиальная разница при пролаживании проводов и установки автоматов для 1-фазного и 3-фазного подключения.

    Извините за каламбур :)
     
  2. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Всё расключается в вводном и групповых щитках - на том же наборе автоматики перемычками можно сделать одну фазу, можно 3 + генератор. Для 3 фаз вводно-распределительный щиток должен быть больше (для 4-хполюсной автоматики).
    Грубо говоря - подбирайте размер вводного щитка под три фазы, для проводов разницы нет.
     
    2 користувачам це сподобалось.
  3. SanyCD

    SanyCD Бригадир

    Повідомлення:
    866
    Симпатії:
    219
    Адреса:
    UA
    Единственное ввод...
    К примеру 4*6мм2 для 3-х фаз нормально, а для одной нет... т.к. через нулевой провод будет бежать суммарный ток...
     
  4. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    4х6 не может быть. Может быть 4х10 или 5х6.
    В остальном с Вами согласен - диаметр трубы к ВРУ должен допускать.
     
  5. el_Spark

    el_Spark Прораб

    Повідомлення:
    743
    Симпатії:
    376
    Адреса:
    Житомир
    Відповідь: Re: Как быть?

    щось проспав... якщо не важко, розтолкуйте
     
  6. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Это по сечению PEN проводника. Его минимальное сечение - 10 мм2 по меди, соответственно трёхфазный ввод 4х10.
    Если PEN делится до ввода в здания, или используется система ТТ, то приходит 5 проводников (сечение зависит от нагрузки)

    ДБН В.2.5-27-2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд:
    Переглянути вкладення dbn-V.2.5-27-06.DOC (1.66 Мб)
     
  7. Пьяный мастер

    Пьяный мастер Підмайстер

    Повідомлення:
    81
    Симпатії:
    8
    Адреса:
    Харьков
    Решил в этой теме описывать как мне будут делать электрику.

    В общем встречался вчера с электриком, с которым планирую сотрудничать.
    Работает он только с одескабелем 3*2,5(розетки) и 3*1,5(свет) ввг нгд, брать предложил в эпицентре.
    Под навесным потолком кабель будем запускать в гофре, по чердаку в метал рукаве или трубе.
    Соединять предложил как клеммами ваго так и скрутка с про пайкой.Что предпочтительней? Где человеческий фактор имеет большее значение?
    На улице, сказал, соединять только клеммами.

    Далі буде...
     
  8. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    В стационарной электропроводке дозволяются любые способы соединения кроме пайки.
    Пайку силовых проводников, как не обеспечивающую надёжность соединения, следует избегать.
     
    1 людині також подобається це.
  9. Пьяный мастер

    Пьяный мастер Підмайстер

    Повідомлення:
    81
    Симпатії:
    8
    Адреса:
    Харьков
    значит клеммы WAGO :vo:
     
  10. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    2 страницы флуда удалены.
     
    3 користувачам це сподобалось.

Поділитися цією сторінкою