Плесень. Что мне поможет?

Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем kserks, 31 лип 2011.

  1. Приоритет

    Приоритет Підмайстер

    Повідомлення:
    76
    Симпатії:
    5
    Адреса:
    Киев
    Утеплення -це добре,а перше що Ви зробили- поміняли вікна на МП- вони ,порівняно зі старими деревяними- герметичні. Тому- думайте про систему вентиляції:
    1) Приточно-витяжна з рекуператором (але думаю вже запізно, тому що зроблений ремонт)
    2) Провітрювачи на вікна- допоможуть але не повністю.
    Якщо у Вас холодно у коридорі- утеплюёте стіни квартири які виходять у коридор.
    Да і в загалі- роблячи "євроремонт" -люди затягуютьсебе в целофановий ,недихаючий пакет. латексна фарба і сілікони не даютьдихати стінам. Такі проблеми дуже часті.
    --- добавлено: 12 дек 2014 в 18:14 ---
    Утеплення -це добре,а перше що Ви зробили- поміняли вікна на МП- вони ,порівняно зі старими деревяними- герметичні. Тому- думайте про систему вентиляції:
    1) Приточно-витяжна з рекуператором (але думаю вже запізно, тому що зроблений ремонт)
    2) Провітрювачи на вікна- допоможуть але не повністю.
    Якщо у Вас холодно у коридорі- утеплюёте стіни квартири які виходять у коридор.
    Да і в загалі- роблячи "євроремонт" -люди затягуютьсебе в целофановий ,недихаючий пакет. латексна фарба і сілікони не дають дихати стінам. Такі проблеми дуже часті.
     
    Останнє редагування модератором: 20 гру 2014
  2. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    На сколько кубов воздуха в день меньше выдыхивают стены покрашенные латексной краской?
     
    andrij64 подобається це.
  3. Приоритет

    Приоритет Підмайстер

    Повідомлення:
    76
    Симпатії:
    5
    Адреса:
    Киев
    На сколькодесятых литров воды больше остаётся в помещении? Я б так перефразировал Ваш вопрос...
     
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Ну хорошо.
    На сколько меньше воздуха выдыхивается, и на сколько больше воды остаётся?
    Устроит ответ и в кубов, литров в час, в сутки...
     
    andrij64 подобається це.
  5. Приоритет

    Приоритет Підмайстер

    Повідомлення:
    76
    Симпатії:
    5
    Адреса:
    Киев
    "среднем, при комнатной температуре человек выделяет 400—600 мл пота в сутки."https://ru.wikipedia.org/wiki/Пот . При нахождении 1 человека в комнате на холодную поверхность стен может осесть до 200 мл (стакан) влаги,выделенной с потом, не говоря о влаге содержащейся в воздухе,в почвекомнатных растений и т.д. "Эфект кулька" не позволяет этой влаге уйти в глубь стены (всем хорошо известно на сколько гигроскопична гипсовая штукатурка и кирпич)....
     
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Хорошо. Это понятно.
    Так а на сколько меньше/больше с латексной краской?
     
  7. Приоритет

    Приоритет Підмайстер

    Повідомлення:
    76
    Симпатії:
    5
    Адреса:
    Киев
    100грам с человека -ответ устроит?
     
  8. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Ну допустим. Вы ж не даёте хода расчётов.
    Только хотелось бы уточнить, это воздуха, или воды, больше или меньше, и за какой отрезок времени?
    --- добавлено: 12 дек 2014 в 22:23 ---
    А ещё, Вы случайно не знаете, сколько нужно воздуха в час заменять, чтоб человеку дышалось легко и здорово?
     
    Останнє редагування модератором: 20 гру 2014
  9. Приоритет

    Приоритет Підмайстер

    Повідомлення:
    76
    Симпатії:
    5
    Адреса:
    Киев
    "Совдеповские "нормы для жилих зданий -1 кратный воздухобмен в час....Счас все ,в связи с большей площадью (а значит и объёмом) жилых площадей рассчитывают 0,3....

    Если ещё не дошло-за время сна с 23 до 7... При пониженной температуре на улице -понижается температура стен ,а ещё и с ростом влажности порвышается ТР (а как мы уже помним вода не уходит "в глубь стены")... В общем -таблицы в помощь... И вот тогда , на месте мостиков холода и растут островки плесени))) .
    У меня была проблема описанная ТС..решена- заменой радиаторов отопления с разблокировкой вентиляционного канала (поставил шибер). По атмостанции стараюсь влажность удержать до 65%....70% (родня любит зеленьна подоконнике). При этом данная проблема не наблюдалась в течении 1,5 лет после замены окон на МП.. И стала актуальной после ремонта с применение тех самых силиконов и латексов.
     
  10. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    А можно ссылочку на нормы совдеповские и сейчас?

    Ну ладно, пусть человек выделяет 12 грамм влаги в час. На двоих это 25 грамм в комнату 17 квадратов с потолком 2,50.

    25 грамм на 13 кубов воздуха? А по таблице, кстати, в воздух, при -5, больше чем 3,2 грамма не влазит, а при +20, влазит уже 17,3.

    Осталось только выяснить, сколько проходит в час воздуха через бетонную стену покрашенную не латексной краской (маслянной, например?), и через стену с латексной краской, при 60% влажности внутри, и -5 градусах снаружи.

    Сколько?
     

Поділитися цією сторінкою