Замер сопротивления изоляции. Мокрый кабель. Что делать?

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем sifon5, 25 лип 2011.

  1. sifon5

    sifon5 Новачок

    Повідомлення:
    2
    Симпатії:
    0
    Приветствую!

    Попросил соседа на завтра от бензоагрегата кинуть мне 220v. Достал кабель, закрутился и забыл его на улице. А ночью зараза пошел дождь и кабель намок.
    Можно ли его использовать или лучше просушить? Скажите тогда как?

    Или лучше перед подключением сделать замер сопротивления изоляции? Чем?
     
  2. el_Spark

    el_Spark Прораб

    Повідомлення:
    743
    Симпатії:
    376
    Адреса:
    Житомир
    Відповідь: Замер сопротивления изоляции. Мокрый кабель. Что делать?

    Якщо кабель не в ХБ ізоляції, і якщо ізоляція, яка б вона не була, не потріскана можете вмикати. А взагалі, такі речі перевіряють мегомметром.
     
  3. sifon5

    sifon5 Новачок

    Повідомлення:
    2
    Симпатії:
    0
    за совет- спасибо. С кабелем разобрался на следующий день. Оболочка у его резиновая. В одном месте был надрез но это не помеха.
    Скажите а обязательно мегаометром делать замер сопротивления изоляции? Китайским цифровичком - авометром нельзя? Это я на будущее спрашиваю.
     
  4. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Мегаомметр использует высокое напряжение при замере сопротивления изоляции - для кабеля используется мегаомметры с напряжением от 1000В. Авометр даёт несколько вольт, посему трещину в изоляции жилы он не заметит.
     
    1 людині також подобається це.

Поділитися цією сторінкою