Як правильно обвязати твердопаливний котел

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем wawan, 18 чер 2011.

  1. X-TAZ

    X-TAZ Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.659
    Симпатії:
    802
    Адреса:
    Украйна, Днепр. область
    Та я ж выше писал зачем по моему мнению стрелка. Повторюсь. Она добавляет в систему литров 50 воды. Что при отключении электричества позволит в два раза если не в три дольше отбирать тепло от котла шоб он не закипел.
     
  2. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    *4200*20/16000 = 263 секунды.
    --- добавлено: 22 кві 2017 у 13:18 ---
    Сколько стоит секунда такой "безопасности"?
     
    Останнє редагування модератором: 30 кві 2017
  3. X-TAZ

    X-TAZ Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.659
    Симпатії:
    802
    Адреса:
    Украйна, Днепр. область
    Причём тут секунды. Подключив котёл напрямую без стрелки можно легко увидеть разницу! Может не большую, но разницу! Ведь стрелка небольшая. Конечно же я за намного больший объём воды. Но всёже.
     
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Ну это столько примерно выиграша дают 50л. Меньше пяти минут. Стоило ради этого городить байконур?
     
  5. X-TAZ

    X-TAZ Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.659
    Симпатії:
    802
    Адреса:
    Украйна, Днепр. область
    50 лиьров лишней воды, 5 минут времени, регулятор тяги, закрыаающий зольник- всё это вместе даст хоть какую-то безопасность в работе.
     
    полюс подобається це.
  6. полюс

    полюс Прораб

    Повідомлення:
    557
    Симпатії:
    457
    Будет работать такая стрелка без насосов, с указанными режимами температуры ?
    ГИДРОСТРЕЛКА.JPG Хочу убить 2-х зайцев - более теплая обратка в котел, и менее горячая подача в дом.В аккурат бы подошел пропановый баллон(есть разрезанный).
     
    Papp Janos подобається це.
  7. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Меньше пяти минут. Регулятор не спасёт, бо даже 5 минут это очень мало.
    Будь эта вода на терморазгрузке, её бы раза в три-четыре на дольше хватило. А литров 200 на терморазгрузке - была бы безопасность настоящая.
     
  8. X-TAZ

    X-TAZ Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.659
    Симпатії:
    802
    Адреса:
    Украйна, Днепр. область
    Шо значит на терморазгрузке?
     
  9. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    @X-TAZ, в гугл забиваєм. клапан термічноі розгрузки.
     
  10. X-TAZ

    X-TAZ Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.659
    Симпатії:
    802
    Адреса:
    Украйна, Днепр. область
    А. Так и скажите- клапан дбв1. Я их уже ставил с десяток. Токо на промобъектах
     

Поділитися цією сторінкою