Монтаж скрытой проводки в старом доме

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Komers_Valentin, 16 чер 2011.

  1. Staratel

    Staratel Майстер

    Повідомлення:
    248
    Симпатії:
    46
    Адреса:
    Украина
    А это гофротруба тоже должна иметь сертификаты на НГ(негорючесть)?Спасибо.
     
  2. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.885
    Симпатії:
    82.186
    Если труба имеет сертификат НГ (негорючая), то её можно прокладывать непосредственно в ГК. Обычно труба имеет сертификат НГ - нераспространение горения. Она относится к сгораемым (трудносгораемым) и для неё свои правила:

    ПУЭ

    Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.
    Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и т.п. толщиной не менее 10 мм над трубой.
    Сплошным слоем несгораемого материала вокруг трубы (короба) может быть слой штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм
     
    1 людині також подобається це.
  3. Jackill

    Jackill Новачок

    Повідомлення:
    11
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Донецк
    Насколько я знаю, давным давно, в те времена когда не было гофры, гипса и прочего евро, и провод был аж страшно подумать - не в двойной изоляции как сейчас всякие шввп и ввп а просто две жилы да ещё часто алюминивые в обычной изоляции - на дерево\дранку просто прибивали узконарезанный асбест и потом штукатурили, и это разрешалось всеми пожарными и ГОСТами ))
    К тому-же чтобы провод загорелся - крайне необходимы две причины как минимум.
    1 - полное отсутствие автоматов, которые должны выключить подачу эл.энергии при возникновении п.2
    2 - сильная перегрузка ( или короткое замыкание в конце источника) на линию и отсутствие п.1
    Насколько мне известно - в резетку трудно воткнуть что-либо из домашнего оборудования потребляющего более 3квт (это то что спокойно выдерживает провод 2.5 сечением), ну разве что маслянных обогревателей пару.. так сама резетка на 16А рассчитана.
    Конечно, вариант с пластиковыми коробами врезанными в гипс - наиболее предпочтителен, но умелое распределение нагрузки на комнаты и качественные автоматы у счетчика - не менее важны.
     
  4. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.885
    Симпатії:
    82.186
    В чём заключается умение?
     
  5. Jackill

    Jackill Новачок

    Повідомлення:
    11
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Донецк
    Прошу прощения, хотел написать про распределение нагрузки на провод и автоматы, но почему-то написал про комнаты..
    Вы же знаете заранее как правило что и где будет стоять и подключаться, вот можно и просчитать мощность потребляемую, да и на вводе не стоит пугаться ( или жалеть) автоматов, лучше иметь 4-6-10 шт но для всего свои ( освещение отдельно, резетки отдельно и покомнатно, кондиционеры, эл.приборы большой мощности типа стиральной машины тоже отдельно) и не перегрузите особо провода и в случае чего будет виднее конкретное место где неполадки.
     