Правда что любая стяжка всегда трескатеся?

Тема у розділі 'Строительные и отделочные материалы', створена користувачем Mad Max, 10 бер 2009.

  1. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    теплопровідність пінопласту - 0,05 Вт/м °С
    теплопровідність керамзиту - 0,14 Вт/м °С
     
  2. mirock

    mirock мастер

    Повідомлення:
    4.671
    Симпатії:
    1.242
    Адреса:
    Dnepr
    Купите плиты шумостоп.
     
  3. Пітон

    Пітон Друг Команда форуму

    Повідомлення:
    6.874
    Симпатії:
    12.735
    Адреса:
    з Київщини, з діда-прадіда
    мне для утепления, шум не важен
     
  4. Геннадий Емельяноff

    Геннадий Емельяноff Новачок

    Повідомлення:
    47
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Санкт-Петербург
    Вы сначала задайтесь вопросом, каким образом мыши попадут в пенопласт.
    На моей практике, которая исключает общение с садово-дачными объектами, нигде мыши ничего не погрызли ниразу.
    Зато видел один смешной момент, не буду его озвучивать, иначе тоже по всему Интернету потом разойдётся, как сказки про мышей, которые уже порядком надоели.
     
  5. mirock

    mirock мастер

    Повідомлення:
    4.671
    Симпатії:
    1.242
    Адреса:
    Dnepr
    Это минвата, и свойства утепления неплохие.
     
  6. ogasoda

    ogasoda Новачок

    Повідомлення:
    54
    Симпатії:
    1
    Адреса:
    Стерлитамак
    У меня не мышь, а крыса. Так для нее нет разницы между пенопластом, пенополиуретаном, пластиком или еще какой байдой химического разлива.
    Ей нужно попасть в определенное место и пофигу мороз что на ее пути стоит.
    Нам бы такую целеустремленность ;)
     
  7. K_Mila

    K_Mila Новачок

    Повідомлення:
    64
    Симпатії:
    28
    Абсолютно верно!
     
  8. S.R.

    S.R. Інженер

    Повідомлення:
    914
    Симпатії:
    608
    Адреса:
    Харьков
    Причины тресканья стяжки

    - количество цемента не соответствует марке бетона (контракционная усадка)
    - воды много по разным причинам (влажностная усадка)
    - нарушен температурно-влажностный режим твердения (сквозняк, жара и т.д.)

    Все эти болячки излечимы традиционными методами бетоноведения без всякого шаманства с полусухими составами и т.д.

    Ну еще конечно категорически нельзя "защемлять" стяжку в сетке колонн или в стенах - выдует пузом.

    Из последнего - пос. Высокий, под Харьковом комплекс храмовых сооружений. Залито 800 м2 теплых полов - ни единой трещинки - просто сделали как нужно.
     
  9. Solomka

    Solomka Новачок

    Повідомлення:
    34
    Симпатії:
    1
    А не пробовали делать для стяжки "паровую баню"?
    Накрывать стяжку и дать ей немного набрать прочность не интенсивно испаряя влагу?
     
  10. S.R.

    S.R. Інженер

    Повідомлення:
    914
    Симпатії:
    608
    Адреса:
    Харьков
    По научному это называется "... обеспечить температурно-влажностные условия твердения и набора прочности..." :)

    Без ОБЯЗАТЕЛЬНО выполнения данного условия прочность и целостностя бетонных изделий с большим модулем поверхности (стяжка - малая толщина при большой площади) - Н-Е-В-О-З-М-О-Ж-Н-О в принципе.
     