С ввода. Если у Вас квартира в старом доме и нет РЕ, то всё равно прокладывайте трёхжильную, после реконструкции стояка - подключите. Никуда - третий провод в составе кабеля служит для защиты от возгорания. При повреждении изоляции линейных проводников создаётся утечка на РЕ-проводник, которую отслеживает УЗО. Автоматы с этой задачей практически не справляются. Потому, что номинальный ток розетки - 16 А, она останется без защиты, если нагрузка будет включена через удлинитель (зло). Или если розетки в группе соединены шлейфом - контакты первой розетки будут перегружены при включении в группу нагрузок с суммарным током более 16 А.
у меня частный дом, на счетчик приходит обычный кабель 2х???(на 6 наверное... алюминий). Делаю пока только кухню, все остальное не трогаю, на кухню идет отдельный провод после счетчика после автомата. Автомат упакован в счетчике и опломбирован. два провода подключаю как обычно, а третий провод просто изолировать конец или что с ним делать? если розеток несколько. планирую подключать разводкой(типа подключения звездой)
В системе TN-C-S от PEN-проводника с воздушной линии (ноль со столба - защитный и рабочий нули совмещены в одном проводнике)) до счётчика должно быть ответвление - РЕ-проводник на дом. Он приходит на ГЗШ (главную заземляющую шину) дома. К ней же подключаются все открытые проводящие части - арматура фундамента, заземляющее устройство, трубы ГВС и газопровода, трубы отопления (система уравнивания потенциалов - СУП). От ГЗШ отходят РЕ-проводники на каждую линию. Если РЭС не сделал ответвление (чем грубо нарушил требования действующих нормативов), то используется система заземления ТТ - всё то же, только ноль к ГЗШ не подключается. PEN от воздушной линии не является совмещённым - это просто рабочий нулевой проводник. Изолировать. Если к каждой розетке идут линейные проводники от линии, не от предыдущей розетки, как здесь: то номинал автомата можно выбрать по длительному допустимому току для кабеля (для 2,5 мм2 - 25 А), то бишь не более 20 А - у него ток неотключения 22,6 А, у автомата 25 А - 28,25 А
Это я понимаю, но я-то к чему это веду. Я же изначально сказал, заземления нет и исходя из этого и вопрос стоял как учитывая это дело подключать УЗО. будет ли оно функционально, насколько эффективно. То что можно сделать индивидуальное заземление я понимаю, но возможности пока нет, слишком накладно. Розетки да, именно так.
В трёхпроводной сети при пробое на корпус ток уходит по РЕ-проводнику мимо УЗО. Оно видит неравенство токов и отключает сеть. В двухпроводной сети напряжение на корпусе будет до тех пор, пока ток не пойдёт через тело человека на землю. Если он достигнет порога срабатывания УЗО (0,5 - 1 номинала), то оно отключит сеть. УЗО функционально и эффективно, до определённой степени, но оно не может быть единственным средством защиты. Основное средство - это подключение проводящих корпусов электроприборов класса защиты I к системе уравнивания потенциалов (заземлению). В системе ТТ сопротивление заземляющего устройства может быть до 420 Ом (отключение производится не автоматами, а УЗО). Ничего особо накладного. ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд
Так ТТ это система с индивидуальным заземлением, которое нужно еще сделать. Что есть "заземляющее устройство"? контур заземления? у меня его нет. Я честно говоря уже запутался и пришел опять к изначальной точке... другими словами без настоящего заземления возню с УЗО не стоит затевать? как на производстве шиной к контуру заземления?
Стоит - при прикосновении к проводящей части человек вообще будет без никакой защиты. ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд В любом жилом доме, в котором есть открытые проводящие части (трубы, ж/б пол и пр.) система уравнивания потенциалов является обязательной. Двухпроводная электропроводка (без защитного проводника) - не допускается.
вернемся к нашим баранам Насколько я понял. в простейшем варианте ставим УЗО и подключаемся после него как обычно (фаза, ноль пришли на УЗО, фаза ноль ушли с УЗО к потребителям без заземления) Насколько плоха будет защита в этом случае? Главное чтобы не убило Если тянуть таки шину земли (ТТ) как лучше организовать схему "на вырост"? пока делаю проводку в кухне(заново). Лучше поставить УЗО(32А 30мА или 25А 30мА достаточно?) сразу на весь дом после входного автомата?
Если пока без земли в таком виде я правильно понимаю? Оптимальный номинал Узо в этом случае?(можно и точно название я на АВВ/Legrand ориентируюсь)
Смертельную электротравму можно получить и при напряжении 5 В можно и током в несколько мА. Система с РЕ-проводником не допускает наличия потенциала на открытых проводящих частях. УЗО в двухпроводной сети только ограничивает время воздействия тока на человека (через тело может протекать ток и в сотни мА). Для детей значения тока вдвое меньше, для мужчин - на треть выше. Номинальный ток - 40 А, дифференциальный ток - 30 мА. Например ABB FH202 AC-40/0,03 Артикул: ELC2CSF202004R1400