Детская комната: решение вопроса вентиляции

Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем krabor, 7 тра 2011.

  1. krabor

    krabor Майстер

    Повідомлення:
    106
    Симпатії:
    3
    Адреса:
    г.Харьков
    Re: Відповідь: Детская комната: решение вопроса вентиляции

    Не совсем так: если Вы хотите организовать сквозное проветривание, а так же, когда производительности одной установки (80м3/час) не хватает, тогда 2 шт в одну комнату..
     
  2. уматурман

    уматурман Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.788
    Симпатії:
    585
    Адреса:
    Киев
    Відповідь: Re: Відповідь: Детская комната: решение вопроса вентиляции

    я про совсем другое. постараюсь разложить всё максимлаьно доступно

    следуя вашему описанию работы реверсивного рекуператора,
    ..при работе одной установки первые 30 сек (работа на вытяжку) он понижает давление внутри дома, следующие 30 сек. (работа на забор уличного воздуха) он давление воздуха повышает. циклы повторяются.

    вроде бы система самодостаточна, забрал один объём воздуха, его и вернул, но вот что происходит на самом деле.

    когда идёт работа на вытяжку, выбрасывется воздух из дома и внутри создаётся пониженное давление. любой дом не герметичен (окна, двери, потолок, трубы, вентиляция и пр) и при понижении давлении воздуха в дом начинает "вдавливаться" наружный воздух (зимой холодный, летом тёплый).

    дальше при работе на забор воздуха, давление в доме повышается (ведь за время работы на вытяжку в дом попал компенсационный воздух). и происходит "вытесение" комнатного воздуха через щели (зимой - нагретого тёплого, летом - охлаждённого прохладного).

    диаметрально противоположная работа двух установок тоже не спасает ситуацию: кол-во поступаемого и выбрасываемого воздуха по объёму разное из-за разных температур, забиваемости фильтров, режимов разморозки, датчиков температуры.

    вы продаёте полноценные рекуперационные установки с воздуховодами, диагностикой, датчиками давления, влажности, компенсационными клапанами?

    схематично вложил
    111.jpg

    надеюсь, эта информация поможет вам в продажах, а покупателям даст понимание на что обращать внимание
     
    1 людині також подобається це.
  3. krabor

    krabor Майстер

    Повідомлення:
    106
    Симпатії:
    3
    Адреса:
    г.Харьков
    По поводу давлений - не высасывайте проблему из пальца, где ее нет. Хотя Вы говорите верно, с точки зрения физики... Производительность устройства AirStar, к примеру 50 м3/час; устройства УВРК - 80м3/час. Принцип реботы обоих рекуператоров - реверсивный. Цикличность 27 секунд (AirStar). Посчитайте сколько м3/час он подаст свежего воздуха в помещение, к примеру объемом 48 м3 (18м2 комната), за 27 секунд и поймете, что по давлению вопросов никаких не может быть и речи, так как через 27 секунд он начинает работать на вытяжку. Разряжение конечно же создается.. но оно - НИЧТО!

    Для сравнения: кухонный зонт производительностью даже 450 м3/час ( а есть системы и на 650 и 1000 и 1200) создает огромнейшее разряжение в помещении, потому как адекватный приток организвать практически невозможно!!!! Уши ни у кого не закладывает???? Из опыта - у некоторых даже обои отрывает :)

    Да установки, которые мы продвигаем различные по фаршу, своей функциональности, техническим характеристикам и самое главное, рассчитаны на разный бюджет потенциального клиента.
     
  4. уматурман

    уматурман Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.788
    Симпатії:
    585
    Адреса:
    Киев
    Відповідь: Re: Детская комната: решение вопроса вентиляции

    krabor, принимайте как конструктивную критику. она вам поможет в продажах и направленности линий продаж.

    даже малейшее разряжение будет иметь неприятный эффект.
    про теплопотери я написал выше - уверен, клиентам про это ни слова.
    можно ещё многое добавить, например, что разряжение в спальне будет также компенсироваться воздухом других помещений, в т.ч. туалета, кухни, топочной (там есть вентканалы). может создаваться обратная тяга в каминах, утечка газа и пр.

    это основа основ. очевидно, с этим вы не боретесь и игнорируете существование вопроса, а ведь это знают все. любой производитель считает за должное предупредить и дать решение для своих покупателей.

    желаю и вам того же.


    может, для вас будет новостью, но при отсутствии поступления компенсационного воздуха кухронный зонт имеет ппд, стремящееся к нулю и воздухозабор равен объёму компенсационного воздуха

    хорошо, можно ссылку на полноценную установку, если она у вас присутсвует. её цена с установкой дял дома, напр, 200 кв.м.?
    миру мир!
     
  5. krabor

    krabor Майстер

    Повідомлення:
    106
    Симпатії:
    3
    Адреса:
    г.Харьков
    Re: Відповідь: Re: Детская комната: решение вопроса вентиляции

    у нас присутствуют несколько вариантов этого оборудования. А кроме того, инжиниринговая компания занимается разроботкой и внедрением различных энергосберегающих технологий для объектов широкого спектра функциональности.. Милости просим >>>>>
     
  6. уматурман

    уматурман Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.788
    Симпатії:
    585
    Адреса:
    Киев
    какая стоимость установки полноценной системы для дома 200 кв.м.?

    какие исх.данные нужны для расчёта?
     
  7. krabor

    krabor Майстер

    Повідомлення:
    106
    Симпатії:
    3
    Адреса:
    г.Харьков
    Планы, экспликация помещений. Количество постоянно проживающих. это минимум
     
  8. уматурман

    уматурман Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.788
    Симпатії:
    585
    Адреса:
    Киев
    кол-во жильцов - 5
    Галифакс07.jpg
     
  9. krabor

    krabor Майстер

    Повідомлення:
    106
    Симпатії:
    3
    Адреса:
    г.Харьков
    Если компактные установки комнатной вентиляции по каким-то причинам не подойдут, давайте попоробуем использовать централизованные системы Zehnder (Comfo Air 200, Comfo Air 350). Но я думаю, о том, что для небольших объектов незачем занижать потолки, прокладывая там воздуховоды..
    А выйти на фасады здания можно различными способами, которые совсем не будут "портить" красоту наружных стен.. Решетки можно вывести на откосы окна....

    Например так: см. фото. Задекорировать их можно и по-другому, найдя балланс между красотой и функционалом..
     

    Вкладення:

    • 1.jpg
      1.jpg
      Розмір файлу:
      83,5 КБ
      Переглядів:
      78
    • 2.jpg
      2.jpg
      Розмір файлу:
      28,1 КБ
      Переглядів:
      80
    • 3.jpg
      3.jpg
      Розмір файлу:
      11 КБ
      Переглядів:
      77
  10. уматурман

    уматурман Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.788
    Симпатії:
    585
    Адреса:
    Киев
    прокладка сетей в каркасных домах внутри каркаса, повышать отметки черновых потолков не нужно
    не рабочий вариант. архитектор и технадзор такие выводы и решётки забанят просто. каждый по своим причинам.

    вывод на окно - есть риск, что окно зимой обледенеет от тёплого (влажного, в абсолютных величинах) выходящего воздуха

    рядом располагать выводы на забор свежего и выброс переработанного воздуха тоже нельзя, минимум 2 метра между ними по нормам

    плюс ко всему, с отдельными рекуператорами в комнатах получается неконтролируемая и неудобная система, которая не соответсвует принципу вытеснительной вентиляции, а скорее наоборот.

    если система рекуперации, то полноценная и регулируемая, то, что мы пока обсуждаем, - продажа пушек для стрельбы по воробьям. миру мир! beer
     

Поділитися цією сторінкою