Электропроводка - шнур, кабель или провод?

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем sanykrimea, 27 кві 2011.

  1. аматор1

    аматор1 -

    Повідомлення:
    1.887
    Симпатії:
    483
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Электропроводка - шнур, кабель или провод?

    раз в трубе удалось заменить участок,но в гофре с поворотами - шибко сумневаюсь.
    плюс, в слое штукатурки, условия прокладки почти как в земле!
     
  2. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.885
    Симпатії:
    82.186
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Электропроводка - шнур, кабель или провод?

    А не надо полностью забивать гофру кабелями - допустимо не более 40% в свету, считая по наружным диаметрам кабелей. Меньше тоже не рекомендуется - лучше условия для распространения горения.
    Ну и естественно надо соблюдать радиусы поворотов - около 6 диаметров гофры.

    Трубы обязательно должны быть смонтированы до затяжки в них проводов - так и проверяется возможность смены проводки. Если неспец укладывает гофру с кабелями в штукатурку, то скорее всего кабели будут зажаты и сменяемость проводки не будет обеспечена. В этом случае применение гофры - это попросту выброшенные деньги. Труба нужна только для формирования магистрального канала в котором лежат кабели, больше никаких функций она практически не несёт. Со стороны странно выглядит - заплатить за какую-то, лишённую смысла, трудоёмкую операцию патамуштавсетакделают.

    Вообще применение гофры вместо труб какой-то моветон, сродни ШВВП в проводке. Протягивать в большинстве случаев действительно нереально. Нужно ставить протяжные коробки при сумме углов больше 180 градусов, а где радиус маленький там и 90 - непреодолимое препятствие. Трубы допускают до 380 градусов.
     
    2 користувачам це сподобалось.
  3. виталий2

    виталий2 Новачок

    Повідомлення:
    10
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    черкассы
    В отдельных случаях правила разрешают выполнять проводку несменяемой.


    ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК
    ДНАОП 0.00-1.32-01


    2.5.6. Електропроводку в приміщеннях слід виконувати із можливістю заміни: приховано - в каналах будівельних конструкцій, замонолічених трубах; відкрито - в електротехнічних плінтусах, коробах тощо.

    На технічних поверхах, у підпідлогових просторах, підвалах, які не опалюються, горищах, вентиляційних камерах, вологих та особливо вологих приміщеннях електропроводку рекомендується виконувати відкритою.

    Для техніко-економічної доцільності горизонтальні і вертикальні ділянки розподільних мереж, які мають численні відгалуження, рекомендується виконувати шинопроводами (див. пункт 2.2.20 ПУЭ).

    Допускається в будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, прокладати групові мережі кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці без можливості їх заміни в борознах стін, перегородках, перекриттях, під штукатуркою, у шарі підготовки підлоги або в порожнинах будівельних конструкцій
     
  4. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.885
    Симпатії:
    82.186

    ДБН В.2.5-23:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення


     
    1 людині також подобається це.
  5. виталий2

    виталий2 Новачок

    Повідомлення:
    10
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    черкассы
    Извиняюсь ! Использовал дбн-2003.
    Нужно будет закачать дбн-2010.
     
  6. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.885
    Симпатії:
    82.186
    Там много изменений, особенно в этом же пункте 4.36, поэтому 2003 - в топку.:)
    А в ДБН 2010 в марте вносились правки, но в сети их нет.
     
    2 користувачам це сподобалось.
  7. виталий2

    виталий2 Новачок

    Повідомлення:
    10
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    черкассы
    Согласен! Єсли отбросить спорный вопрос сменяемости проводки в трубе или гофре.То применение в монтаже даже гофры дает существеные преимущества,кабель лежит в пространстве свободно,даже удар сверла небольшого диаметра дает возможность ему как бы соскользнуть в отличии от кабеля замоноличеного в цемент,тоже самое при трещинах встенах при усадке фундамента.
     
  8. аматор1

    аматор1 -

    Повідомлення:
    1.887
    Симпатії:
    483
    ??????????
    да уж... сверлить нужно не попадая в проводку! Для этого и есть искатели.
    это не проблема заштукатуренного в штрабу кабеля - это признак рукожопия того, кто сделал такой фундамент!
     
  9. anatolydudkin

    anatolydudkin Новачок

    Повідомлення:
    1
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    донецк
  10. Muton

    Muton Новачок

    Повідомлення:
    3.573
    Симпатії:
    1.160
    Адреса:
    Киев
    А какие есть недорогие искатели проводки ( для бытовой проводки)?
     