Re: Разводка в квартире Какой Вы видите в этом смысл? Таки да. Если ДСУП не подключена к РЕ - нельзя.
КОЛИ Я ПЕРЕЇХАВ У СВОЮ ТЕПЕРІШНЮ КВАРТИРУ Я ЖАХНУВСЯ: проводка була мідна в гумі і знаходилася в тонкостінній металевій трубі в середині з просоченим креозотом, чи ще чимось, папером. Сам дріт мав таку гумову ізоляцію, що місцями вона просто обсипалася, а місцями ножем не можливо було зрізати.(перевірив у розетках і вмикачах, коли замінював на євро) Коли вмикалася автоматична пралка, бойлер або масляний обігрівач (вмикав по черзі) - починала грітися проводка і смердіти просочений папір, димок йшов з коробок. Зрозумівши, що так жити життєво небезпечно я поступово замінив усю проводку в квартирі. На розетки дав дріт монолітний мідь 2,5мм а на освітлення 1,6мм (прядь). Також розподілив усю електрику по зонах і вивів на окремі атоматичні вимикачі. Влупив бабла неміряно, але зараз про проводку не думаю, попідключав усе що можна собі придумати і сплю спокійно. Можна сказати спочиваю на лаврах.
Re: Разводка в квартире "Противопожарная" функция УЗО. Если изоляция перегреется (например, от плохого контакта в клеммнике) и деструктирует, то возникнет утечка с фазы на третью жилу и УЗО сработает (при близости фазы и третьей жилы у места нагрева). Все ж не просто так она валяться в стене будет. Добавлено через 22 минуты 54 секунды Попробую словами: ставите рядом с имеющимся двухполюсным автоматом (АВ) новый дифавтомат (ДА) и соединяете левую нижнюю клемму АВ с левой нижней клеммой ДА, правую нижнюю клемму АВ с левой нижней клеммой ДА (т.е., подаете питание на ДА параллельно АВ), а к верхним клеммам ДА подключаете линию на СМ. Автомат на квартиру по-хорошему нужно менять на 16-амперный (наверняка там провод алюминий никак не больше 2,5мм2). И тоже желательно поставить УЗО или дифавтомат.
Re: Разводка в квартире ставится или подключается? Добавлено через 12 минут 56 секунд зачем все так усложнять. УЗО и противопожарная функция- какая связь?
Вот старенькая тема вырубается УЗО после N-го количества минут работы - оказалось - клеммник подгорал. И УЗО исправно выполняло "противопожарную" функцию.
Re: Разводка в квартире При микроповреждении изоляции между находящимися под разными потенциалами проводниками протекает малый точечный ток. По мере ухудшения состояния изоляции, начиная со значения тока примерно 1мА (напряжение 220В), происходит обугливание проводящего канала, возникает «угольный мостик» и происходит непрерывное возрастание тока. При токе утечки примерно 150 мА (мощность 30Вт) происходит возгорание. Ток утечки быстро возрастает, и при значениях 300-500 мА возникает тлеющий разряд, приводящий к загоранию электрической дуги. Горение электрической дуги не требует наличия окислителя. Под воздействием высокой температуры электрической дуги под оболочкой кабеля происходит процесс пиролиза материала изоляции с выделением горючих веществ. Самостоятельное горение происходит в том случае, когда продукты пиролиза смешиваются с воздухом и температура достигает величины достаточной для воспламенения. Воспламенение сопровождается взрывным выбросом факела пламени. Выброс факела пламени при экспериментальных исследованиях Описанное явление объясняет высокую вероятность возникновения пожаров при локальных пробоях изоляции. По причине малых значений токов утечки при микроповреждениях изоляции, автоматические выключатели и предохранители не реагируют на них и не отключают аварийную цепь. Эффективным средством предотвращения возгорания в данном случае является устройство защитного отключения (УЗО). «Исследование процесса воспламенения». Монаков В.К. (с).
Re: Разводка в квартире АХТУНГ! Не левую с левой, правую с правой, а фазу на фазный полюс ДА (на мордашке ДА нарисована схемка, так вот в фазном полюсе стоят две "закорючки", полукруглая и "полуквадратная"), ноль - на нулевой! Добавлено через 10 минут 42 секунды Предложите такое же быстровыговариваемое и более правильное слово
С точки зрения электробезопасности УЗО предназначены именно для защиты от поражения электрическим током, поскольку они срабатывают при утечках тока значительно меньших, чем предохранители (обычно от 2 ампер и более для бытовых предохранителей, что во много раз превышает смертельное для человека значение). УЗО должны срабатывать за время не более 25-40 мс, то есть до того, как электрический ток, проходящий через организм человека, вызовет фибрилляцию сердца — наиболее частую причину смерти при поражениях электрическим током. Уважаемый Kamikaze, старую проводку надо менять, а не надеяться на УЗО. Обнаружение токов утечки при помощи УЗО является дополнительным защитным мероприятием, а не заменой защите от сверхтоков при помощи предохранителей, так как УЗО никак не реагирует на неисправности, если они не сопровождаются утечкой тока (например, короткое замыкание между фазным и нулевым проводниками). УЗО с отключающим дифференциальным током порядка 300 мА и более иногда применяются для защиты больших участков электрических сетей (например, в компьютерных центрах), где низкий порог привел бы к ложным срабатываниям. Такие низкочувствительные УЗО выполняют противопожарную функцию и не являются эффективной защитой от поражения электрическим током. Вещи надо называть своими именами