Знатоки, подскажите, ЗАЗЕМЛЕНИЕ БОЙЛЕРА???

Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Andyts, 25 лют 2011.

  1. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.885
    Симпатії:
    82.186
    Если Вы не знаете строительные нормы и даже не видите прямых требований об обязательности применения УЗО для всех линий розеток до 32 А (выше специально выделено жирным шрифтом), то на каком основании раздаёте свои "рекомендации" ?

    Кроме того, Вы не знаете требований нормативов о минимально допустимом сечении заземляющего проводника

    ДБН В.2.5-27-2006
    ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД
    ...
    4 ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ І ЗАХИСНІ ПРОВІДНИКИ
    ...
    4.1.3 Заземлювальні провідники
    ...
    4.1.3.3 Мінімальний переріз заземлювальних провідників, які не прокладаються у землі, повинен бути не меншим 6 мм2 за міддю, 16 мм2 за алюмінієм і 50 мм2 за сталлю
    ...
     
  2. tvq12

    tvq12 Стажер

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    2
    Господа, подскажите пожалуйста. Правила и нормы это замечательно, но как выполнить заземление в старой советской 9-ти этажке, где заземления в квартирах нет в принципе?
     
  3. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.885
    Симпатії:
    82.186
    Никак.
    Ждите/требуйте реконструкции вводно-распределяющего устройства и внутридомовых сетей
     
    Бригадир подобається це.
  4. ashim

    ashim Майстер

    Повідомлення:
    146
    Симпатії:
    48
    Я жил в "хрущевке" и нашел "заземление" в виде метал. прута, приваренного к ванной. Проточник подключал к нему, - все ОК.
     
  5. tvq12

    tvq12 Стажер

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    2
    А вы знаете, что в случае реального пробоя на корпус вы рисковали убить кого-то из соседей?
    --- добавлено: Jun 19, 2017 4:16 AM ---
    Спасибо. Только требовать что-то в наших условиях, сами понимаете бесполезно.
     
    Останнє редагування модератором: 27 чер 2017
    sanykrimea подобається це.
  6. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.885
    Симпатії:
    82.186
    ОСББ уже есть в Вашем доме? Пенсионеров много (в процентном соотношении)?
    Если бы город указали, то можно посмотреть местные программы компенсации реконструкции внутридомовых сетей.
    Европейские гранты, опять же
    Выборы в местную сільраду когда - депутаты тоже должны суетится

    P.S. Внутридомовые сети многоквартирного дома есть собственность владельцев квартир - реконструкция их (сетей) проводится за счёт владельцев квартир
     
  7. tvq12

    tvq12 Стажер

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    2
    Киев, Лесной массив. ОСББ нет. Пенсионеров много, дом старый.
    --- добавлено: 19 чер 2017 у 20:55 ---
    То, что у вас P.S. я, к сожалению знаю. У нас государство замечательно устроилось. Когда это была их собственность они ничерта не делали, а теперь спихнули жильцам развалюхи и радуются, что нашли ещё один способ выкачки денег из населения.
     
    Останнє редагування модератором: 27 чер 2017
  8. МастерСАН

    МастерСАН Інженер

    Повідомлення:
    790
    Симпатії:
    689
    Адреса:
    Украина, Киев
    Проблема одна заинтересовала)).
    Бойлер подключен металлическими трубами к стоякам ХВ и ГВ. И вот по этим трубам идет ток до 15 А. При выключенном бойлере и при включенном , все равно. Были гибкие шланги изначально и стандартный сетевой шнур, перегорают.
    Что может быть причиной? И может бесплатно этой энергией греть можно воду?)))
     
  9. tvq12

    tvq12 Стажер

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    2
    Как-то вы не понятно описали проблему. Что значит по трубам идёт ток 15А? Как вы производили замеры? Что имеется в виду по выключенным и включённым бойлером? Бойлер в режиме нагрева воды и нет или выключен из розетки (ну или вводной автомат, смотря как у вас всё подключено)?
     
  10. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.885
    Симпатії:
    82.186
    Угадать где ета девятиэтажка+ , с электроплитами, отгоревшим нулем в этажном щите и/или щотчиком СО2 находится?
    Или таки фото этажного щитка посмотрим ?
     