Налипання смоли у димохідній системі твердопаливного котла

Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем чарнівіц, 19 лют 2009.

  1. DimaZ

    DimaZ Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.743
    Симпатії:
    975
    Адреса:
    Kyiv
    Відповідь краще розмістити тут, бо можливо така ж проблема є ще в багато кого
     
    1 людині також подобається це.
  2. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Налипання смоли у димохідній системі твердопаливного котла

    Ця смола - це лігрин, який випаровується з дерева при його нагріванні, але не згоряє, а конденсується на холодних стінках котла. Щоб цієї смоли не було, потрібно її спалювати, при випаровуванні з дерева. У вас цього спалювання не відбувається. Це може бути з декількох причин: забагато завантажуєте у котел свіжих дров і стає замало вільного об'єму грубки для спалювання цього деревного газу, просто повітря не доходить до цього і цей газ конденсується на стінках котла. Тобто грубку котла не можна повністю завантажувати свіжими дровами, так як не залишається місця для утворення горючої суміші при піролізі дерева (піроліз там присутній, хоч ваш котел і не називаєте піролізним). Друге - надто холодні стінки котла у камері спалювання. Це може бути наслідком підтримування низької температури води в котлі. Частина газу у грубці буде зменшувати свою температуру нижче точки займання і конденсуватиметься на стінках котла.
    Тому утеплення комину у такій ситуації мало зарадить, хіба що у вас горять дрова у котлі через слабку тягу. Для покращення тяги бажано утеплити комин.
    Завантажувати грубку дровами не більше як на 1/3, можна при старті 1/2 від об'єму грубки. Не старатись різко міняти потужність котла, тобто потужність регулювати кількістю дров, які горять, а не кількістю повітря, яке поступає у камеру спалювання.
    Цього правила особливо потрібно дотримуватись.

    Добавлено через 1 минуту 41 секунду
    бракує кисню для спалювання

    Добавлено через 10 минут 2 секунды
    до речі про сажу - в епіцентрі зустрів якусь добавку до вогню - допомагає випалювати сажу.
     
    1 людині також подобається це.
  3. chrob

    chrob Майстер

    Повідомлення:
    31
    Симпатії:
    38
    Адреса:
    lviv
    я свою вічну проблему смоли в котлі вирішив так: утеплив комин пінопластом і поміняв стальний на чугунний - тепер ніякої смоли і розпалювати можна на холодну
     
  4. чарнівіц

    чарнівіц Майстер

    Повідомлення:
    700
    Симпатії:
    67
    Адреса:
    Надсяння
    Відповідь: Налипання смоли у димохідній системі твердопаливного котла

    якою має бути температура вихлопних газів аби в комині не утворювався конденсат?
    Комин мурований із цегли, висота 3м
     
  5. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Налипання смоли у димохідній системі твердопаливного котла

    160C
     
  6. василий123

    василий123 Майстер

    Повідомлення:
    35
    Симпатії:
    31
    Адреса:
    Львів
    Re: Відповідь: Re: Налипання смоли у димохідній системі твердопаливного котла

     
  7. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Налипання смоли у димохідній системі твердопаливного ко

    як не старайся, але повністю позбутися сажі не виходить, завжди при старті котла, або навіть при догрузці буде виникати сажа, яка осідатиме у димоході. І завжди буде пара, яка конденсуватиметься у тому ж димоході на цю сажу, від чого і з'являються такі брудні потьоки. Якщо утеплите комин - тоді не буде інтенсивної конденсації пари (але вона повністю не щезне всерівно), значить потьоки зменшаться.
    Краще вже гільзувати повністю димохід (я вже думаю над гільзуванням димоходу мого будинку), тоді проблеми, пов'язані з димоходом - щезнуть..
     
  8. чарнівіц

    чарнівіц Майстер

    Повідомлення:
    700
    Симпатії:
    67
    Адреса:
    Надсяння
    Відповідь: Налипання смоли у димохідній системі твердопаливного котла

    при використанні котла типу КЧМ ні потьоків ні конденсатів не спостерігається, але у кожної медалі є дві сторони...
     
  9. Константин12

    Константин12 Новачок

    Повідомлення:
    19
    Симпатії:
    6
    Адреса:
    Киев
    Еще один хороший способ борьбы с отложениями в дымоходе и котле это использование очистителей дымоходов. Перед растопкой котла, камина и тд засыпается средство, которое в процессе горения выделяет вещества. Они вступают в реакцию с отложениями и удаляют из них влагу, разрушая их. Постепенно они осыпаются. Подробности на сайте hansaflame.com.ua
     
    1 людині також подобається це.
  10. chrob

    chrob Майстер

    Повідомлення:
    31
    Симпатії:
    38
    Адреса:
    lviv
    Re: Відповідь: Налипання смоли у димохідній системі твердопаливного котла

    неправда - потьоки і конденсат є, але в кчм нема таких вузьких проходів для диму як в стальному, тому смола не перекриває прохід для диму, тяга набагато краща(ще й після утеплення комину) а через хвилин 20-40 коли добре розгориться то все перегорає. А от щодо комина то порівняно після утеплення пінопластом на внутрішніх стінках смола практично не осідає тобто конденсату майже нема.
     

Поділитися цією сторінкою