Налипання смоли у димохідній системі твердопаливного котла

Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем чарнівіц, 19 лют 2009.

  1. чарнівіц

    чарнівіц Майстер

    Повідомлення:
    700
    Симпатії:
    67
    Адреса:
    Надсяння
    Стоїть стальний котел 20 кВт на системі опалення (примусова циркуляція). Паливо переважно дрова. Проблема: якась невідома речовина чорного кольору смолянистої консистенції налипає на внутрішні стінки котла, до такої степені, що забиваються димові проходи у котлі і дим виходить через дверцята завантаження замість димоходу. Від чого це і як з цим боротись? drel
     
  2. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Неправильне спалювання. Дрова вологі. Низька температура води в котлі. Необхідно підтримувати мінімум 62 градуси на вході в котел. Якщо вам такої температури в системі забагато, тоді роблять вузол підмішування. Завдяки такому вузлу можна у системі тримати 40 градусів, а в Котлі 62. При розпалі також критично: необхідно спочатку нагріти котел до 62 градуси і вже потім, повільно подавати холодну воду у котел із системи.
     
    Алекс Иваныч та meroro подобається це.
  3. Dmitry

    Dmitry Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    4.348
    Симпатії:
    745
    Адреса:
    Київ
    Дрова - сосна?
     
  4. чарнівіц

    чарнівіц Майстер

    Повідомлення:
    700
    Симпатії:
    67
    Адреса:
    Надсяння
    ні вільха, береза, граб але є і відходи з пилорами там може є і сосна
     
  5. Antip

    Antip Новачок

    Повідомлення:
    19
    Симпатії:
    1
    Так не важна порода из любой получают деготь где больше где меньше. как вылечить вам сказали. Вообщето в пром. деготь получали из березы потом скипидар из него. Пиролиз-неполное окисление + вода. Поддувало прикрываете.... экономим.
     
  6. чарнівіц

    чарнівіц Майстер

    Повідомлення:
    700
    Симпатії:
    67
    Адреса:
    Надсяння
    при холодному котлі тяга погана може і це впливає?
     
  7. Мирослав

    Мирослав Заслужений майстер

    Повідомлення:
    4.206
    Симпатії:
    4.272
    Адреса:
    м. Ужгород
    Користую подібний (20 кВт) котел у системі опалення автомайстерні (примусова циркуляція). Проблема засмолення котла виникає восени, коли протоплюю зранку коротко (для виганяння з приміщення вологи). Взимку при нормальній топці (6-8 годин, температура на котлі 70-80 градусів) котел і комин самоочищаються (комин висотою біля 8-9 метрів). Паливо - дрова різної породи, столярні відходи.
    Думаю хороший лік від проблеми - періодичне пропалювання з високою температурою.

    З повагою.

    PS. Пригадую, в старих книгах по опаленню радили іноді всипати в полумя якийсь побутовий хімікат для підвищення температури з метою очистки топки і комина - може є хто з хімічною освітою, щось реальне підкаже?
     
    1 людині також подобається це.
  8. чарнівіц

    чарнівіц Майстер

    Повідомлення:
    700
    Симпатії:
    67
    Адреса:
    Надсяння
    Відповідь: Налипання смоли у димохідній системі твердопаливного котла

    за допомогою вентилятора (старий пилосмок) спрямованого у піддувало проблема майже вирішилась.
     
  9. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Налипання смоли у димохідній системі твердопаливного котла

    а якщо від компютера вентилятор? може буде економія на електриці? Чи такий вентилятор заслабий?
    Ви пробували подавати повітря не під рушта, а у грубу?
     
  10. чарнівіц

    чарнівіц Майстер

    Повідомлення:
    700
    Симпатії:
    67
    Адреса:
    Надсяння
    Відповідь: Налипання смоли у димохідній системі твердопаливного котла

    У грубу немає технічної можливості, і як на мене, дим буде виходити з котла у приміщення.
    Потужність вентилятора залежить від кількості палива завантаженого за один раз. Дану залежність можна визначити лише методом тика.
     

Поділитися цією сторінкою